Guten Tag,
bei meiner Vitocal 250-A_AWO-E-AC-AF 251.A13 bin ich etwas unsicher geworden, ob mein Elektriker den richtigen elektr. Anschlusswert für den Heizwasser- Durchlauferhitzer an meinen Netzbetreiber gemeldet hat. Gemeldet wurden 3,2 kW (Stufe 3), Heizleistung max. 8 kW gemäß Datenblatt. Im Display der Inneneinheit kann man die Leistung zw. 0 - 8 kW stufenlos verstellen. Wie ist das zu verstehen mit den Leistungsangaben Stufe 1, 2, 3, sind ggf. die Werte zu addieren (8 kW) für die Meldung der Anschlussleistung ?
Kann jemand aus der Community bitte helfen, ggf. auch jemand von Viessmann. Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bin der gleichen Meinung, Danke.
Hallo,
er muss schon die Summe der 3 Stufen angeben.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |