abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Einzelnen Raum beheizen

Hallo miteinander,

 

Ist es bei einer Vitocal-250-A Wärmepumpe grundsätzlich möglich, dass in der Übergangszeit über die Einzelraumsteuerung nur ein einziger Raum beheizt wird?

 

Alle anderen Räume sind noch oberhalb der eingestellten Temperatur und brauchen deshalb keine Heizung.

 

Die Anlage hat sich allerdings anscheinend dazu entschieden, alle Räume des Hauses zu erwärmen.

 

Was läuft da schief?

9 ANTWORTEN 9

Hallo eh3, 

 

die Wärmepumpe beheizt einen Heizkreis, welcher in der Regel mehrere Räume beinhaltet. Wenn die Räume nicht gleichmäßig warm werden, sollte einmal der hydraulische Abgleich durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

in dem Heizkreislauf ist momentan nur ein Raum, der effektiv beheizt werden soll, die anderen sind wetterbedingt noch warm genug.

Über die Vicare-Thermostate weiß die Steuerung der Wärmepumpe das auch.

Der "hydraulische Abgleich" wird auch über die Thermostatköpfe erledigt.

 

Das Problem ist, dass Räume beheizt werden, die nicht beheizt werden sollen.

Zeigen denn die Thermostate die korrekte Raumtemperatur an?

Sind die dazugehörigen Stellventile offen (ist < soll) bzw. geschlossen (ist > soll)?

Die in der App angezeigten Sensorwerte sind plausibel und liegen oberhalb der eingestellten Solltemperatur.

 

Am Thermostat selber wird nur die Soll-Temperatur angezeigt.

 

Der Status der Stellventile kann über die App nicht ausgelesen werden.

Dann musst Du deine Heizkreisverteiler mal öffnen und gucken wie die Ventile stehen! Nicht das die klemmen!

Sonst funktioniert die Beheizung aber gut?

 

Unterstellen wir mal, dass die Vicare-Thermostate wirklich einen hydraulischen Abgleich vornehmen, wie es heißt, dann dürfen sie ja nicht sofort und völlig schließen, wenn es mal zu warm ist. So würde sich nur ein klassisches Thermostat verhalten. Der hydraulische Abgleich wäre erst das Ergebnis eines längerfristigen Regelprozesses, der eigentlich gar nicht zum vollständigen Schließen führt.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2509, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Inzwischen wurde ein Montagefehler der Thermostatköpfe als Problemursache ermittelt. Die anderen Ventile konnten nicht geschlossen werden.

Ein Montagefehler bei so vielen Ventilen? Was war das für ein Fehler?

Die Heizkörper haben Heimeier-Ventile mit M30 Gewinde. 

 

Bei den Vicare Thermostatköpfen liegen u.a. 2 Montageadapter mit M30 Gewinde bei, der dünnere, mit 2 Kerben markierte passt zu Heimeier, der dickere geht zwar auch auf das M30 Gewinde drauf, das Ventil geht dann aber nicht mehr zu. Hätte in der Montageanleitung alles drin gestanden.

 

Top-Lösungsautoren