Hallo Experten,
es geht um die Einstellungen für eine Wärmepumpe mit der Steuerung Vititronic 200 WO1C.
Die Heizkreispumpe läuft IMMER mit 100%. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Mir geht es um den Stromverbrauch und die Geräusche in den Heizkreisverteilern.
Mir geht es darum, dass die Heizkreispumpe z.B. bei Vorlauftemperatur=Rücklauftemperatur bzw. bei Verdichter aus nicht läuft (Nachlaufen, alle 24h bzw. bei Heizbetrieb z.B. jede halbe Stunde kurz ein ist natürlich erwünscht).
Ich habe festgestellt, dass die Heizkreispumpe / Sekundärpumpe 2 (73C0) auf den Wert 0 eingestellt ist.
In dem Menü (interne Hydraulik) gibt es aus welchem Grund auch immer nicht die Sekundärpumpe 1 (7340).
Ich habe den Wert auf 4 geändert. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt. Also habe ich den Wert wieder auf 0 geändert.
Als Wärmequelle dient ein Grabenkollektor (Slinky Verlegung). Bei der Fussbodenheizung gibt es keine Stellventile und es ist ein Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E verbaut.
Wo in der Steuerung stellt man die Heizkreispumpe entsprechend ein?
Danke!
Die Heizkreispumpe läuft 100% weil der gesamte Heizkreis durch fehlende Stellantriebe immer voll geöffnet ist.
Demzufolge muss immer die volle Heizwassermenge gefördert werden.
Gäbe es eine Einzelraumregelung, würden bei erreichen der gewünschten Raumtemperatur die Stellantriebe schließen und die Heízwassermenge abnehmen - dadürch würde die Stromaufnahme der Pumpe abnehmen.
Welche Pumpe genau ist da verbaut? Wie ist diese Pumpe eingestellt? Weiviel m² FB Fläche gibt es?