Hallo,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen weil mitlerweile stehe ich echt auf dem Schlauch.
Bei uns ist folgendes verbaut:
Vitocal 300-G BWC 301.C16 mit 750l Pufferspeicher nur für Heizung (HK2) der auf Festwert betreiben wird.
In dem Puffer ist im oberen drittel ein Temperaturfühler verbaut. Zudem ist ein außenfühler montiert der aber keine auswirkung auf den Heizbetrieb haben soll.
Die Entnahme wird nicht von der Heizung gesteuert.
Aktuell haben wir einen Wärmebedarf von ca 200kw/h am Tag.
Es ist keine Brauchwasserbereitung montiert.
Vor kurzen wurde eine Smart Grid angeschlossen (wird auch bei aktivierung im Display angezeigt).
Ich habe das Problem das mein Elektiker die Einstellungen vorgenommen hat und ich denke einen Parameter falsch geändert hat.
Die Wärmepumpe hat bis dahin 24/7 gut durchgelaufen seither ist sie stündlich am takten und läuft dann immer unter volllast. Hier einmal die parameter (falls etwas fehlt gerne melden!)
Anlagendefinition:
7000 3
7002 180
7003 50
7010 0
7008 0
7019 0
700 d 0
7011 0
7012 2
7013 8
7014 4
7018 1000
7015 4
701a 0
7017 0
701b 0
701c 0
7030 0
7050 384
Pufferspeicher:
7205 0
7200 1
7202 430
7203 30
7204 46
7205 0
7208 500
7209 30
720A 0
Heizkreis 2:
3000 300
3001 300
3022 200
3003 0
3005 0
3006 100
3007 21
300a 1
300b 0
300e 500
3015 125
302f 1
Smart grid
4
Ich habe auch schon überlegt einmal auf werkseinstellung zurückzusetzen, aber dann benötige ich hilfe welche Parameter wie eingestellt werden müssen.
Danke schonmal im voraus!
Hallo Andre1992,
wie ist denn die Pufferschaltzeit eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
aktuell von 0:10-24:00 auf Festwert.
Oder welchen Parameter meinst du?
Grus
Andre
Ich würde mal sagen, wenn der Heizkreis keine 42°C benötigt und kaum Wärme abnimmt, wundert es mich nicht, dass es ein hohes Taktverhalten gibt.
Viele Grüße
Flo
Es werden über 200kwh wärme am Tag gleichmäßig abgenommen da dort nur eine Fußbodenheitzung mit Ferkelnester an dem 750l Puffer angeschlossen sind.
200kwh / 24h = 8kwh Wärme je h
8kw wärme / SOC 4 = 2 kw/h dauerstromaufnahme
Somit dürfte diese Anlage doch garnicht takten und wie vorher 24/7/365 durchlaufen ?
im Anhang nochmal den Verbrachszähler am Netzverküpfungspunkt, dort kann man gut die Taktung der WP erkennen.
Hallo Flo,
hattest du meine Antwort gesehen?