abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einstellung Parameter 1232.0 Digital-Eingang 1

Hallo,

 

ich möchte den Parameter 1232.0 meiner Vitocal 250 einstellen. Am Panel der Anlage  wird er aber nicht angezeigt. 

 

Wie komme ich an den Parameter heran?

 

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hast du schon im Inbetriebnahmeassisten unter Heizkreise bzw Konfiguration digital Eingang gesucht?

 

(Heizkurve merken und nach Beendigung des Assi wieder einstellen )

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hast du schon im Inbetriebnahmeassisten unter Heizkreise bzw Konfiguration digital Eingang gesucht?

 

(Heizkurve merken und nach Beendigung des Assi wieder einstellen )

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Perfekter Hinweis - obwohl laut OneBase-Doku der Parameter zur Parametergruppe Heiz-/Kühlkreis gehören soll, findet man ihn tatsächlich in der Gruppe Inbetriebnahme. Da ist die Doku nicht auf dem richtigen Stand.

 

Vielen Dank Kalle999 !!

prüfe sicherheitshalber, ob sich nicht die Heizkurve dabei  zurückgesetzt hat

Vielen Dank für den Hinweis!

 

Ich sah nach dem Verlassen des Inbetriebnahmeassistenten, dass durch ihn die max. Vorlauftemperatur und die beiden Heizkurvenparameter auf die Standdardwerte zurückgesetzt wurden. Alle anderen Parameter sind - wenn ich nichts übersehen habe - unverändert geblieben.