Einbindung SMA TRIPOWER an Vitotronic 200S WO1C

Hallo,

ich möchte die Vitocal-200S (WO1C) mit der SMA Tripower TP5.0 zur optimalen Stromnutzung verbinden.

1) Welcher Datenweg ist hierfür von Viessmann vorgesehen?

2) Gibt es ein Anzeigediagramm in der WO1C, welches die momentanen Leistungen sichtbar macht?

3) Gibt es hierzu eine technische Anleitung, ggf. mit Empfehlungen für die Parameter 7E02 und 7E04?

 

Vielen Dank vorab und viele Grüße,

Siechfried

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Siechfried,

eine Kommunikationsverbindung zwischen dem WO1C Regler deiner Wärmepumpe und dem SMA Tripower ist nicht möglich.

Um die PV-Funktion nutzen zu können, kannst du entweder über einen Potentialfreien Kontakt auf die Wärmepumpenregelung zugreifen oder du nutzt den 3-phasigen Energiezähler, welcher via Modbus mit der Regelung verbunden wird.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Siechfried,

eine Kommunikationsverbindung zwischen dem WO1C Regler deiner Wärmepumpe und dem SMA Tripower ist nicht möglich.

Um die PV-Funktion nutzen zu können, kannst du entweder über einen Potentialfreien Kontakt auf die Wärmepumpenregelung zugreifen oder du nutzt den 3-phasigen Energiezähler, welcher via Modbus mit der Regelung verbunden wird.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für die klare Datstellung. Ich werde den Weg mit dem Energiezähler verfolgen.

Nach dem ähnlichen Beitrag von digiveit (Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H) fällt mir auf, daß nach der Montageanleitung meiner 200S WO1C der E-Zähler zwischen WP und Hausverbrauchern zu schalten ist (5813759 DE 2/2018 S.58) und sich damit vom Schema der 262 unterscheidet.

Ist das so richtig?
Gibt es einen Grund für diese zwei Konzepte?

Viele Grüße
Siechfried
Ja, das ist korrekt. Die Funktionen der beiden Wärmepumpen sind unterschiedlich, deshalb gibt es dort Abweichungen.
Der WO1C-Regler muss immer wissen, welche Energie zur Verfügung steht, um die Funktion richtig nutzen zu können

Viele Grüße
Flo