Moin zusammen, ich bin seit 20 Jahren Betreiber einer Vitocal 300 BW 108 CD 50.
Bislang ohne Probleme, bis auf einen Platinenschaden 😉
Ich habe aktuell noch einen separaten WP Stromtarif, den ich aber demnächst kündigen werde.
Es läuft dann alles über einen Zähler.
Der Stromtarif über den einen Zähler ist einer mit dynamischen Strompreisen, bedeutet das dieser jede Stunde wechselt. Ich möchte die Wärmepumpe jetzt dahingehen "smart" machen, das diese nur startet in den günstigen Zeiten.
Meine Überlegung ist es die EVU Sperre zu nutzen. Daher die Frage, ob ich einfach an die EVU Sperre (Anschluss 7/8) einen Shelly WLAN Schalter montieren kann, der bei Bedarf den Kontakt öffnet oder schließt.
Die WP sollte dann doch in den E-Sperre Modus schalten - oder?
Ich freue mich über jegliche Rückmeldung, Ideen, Gedanken, Sorgen, etc.
Herzliche Grüße
Florian
Hallo Florian,
ich bin erst vor einigen Tagen hier eingestiegen und habe nun deinen Beitrag gefunden. Ich denke, wir sitzen im gleichen Boot: Ich habe bereits einen dynamischen Stromtarif (via Tibber). Wir haben offensichtlich das gleiche Ziel: Ich möchte, dass sich die WP nicht zu Zeiten einschaltet, in denen der Strom über dem Tages-Durchschnitt liegt. Hier der Link zu meinem Threas: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-Waermepumpe-via-IOBROKER-passe...
Freundlich grüßt
Bernie
Moin @BernieU, fast 😉
Deine Anlage ist schon wesentlich moderner als meine 25 Jahre alte.
Ich habe das Problem aber für mich lösen können über den skizzierten Weg der EVU Sperre.
Mit ioBroker habe ich so eine Steuerung realisiert die auch manuel übersteuert werden kann.
Viele Grüße
Florian
Hey, das ist ja super!
Kannst du mehr - am besten alle - Details darlegen?
VG
Bernie
@BernieU was möchtest du näher wissen?
Ich nutze im ioBroker den Tibber Adapter und lese somit den Strompreis bzw. das Strompreislevel (Cheap, Expensive, etc.).
Über Blockly habe ich mir dann eine Logik gebaut, dass beim Level Expensive oder very Expensive der Shelly die EVU Sperre aktiviert. Die Wärmepumpe wird dadurch gesperrt und es wird kein teurer Strom gezogen.
Über Jarvis kann dann die Sperre manuel gelöst werden, falls es dann doch mal zu kalt wird.
Benötigst du noch weitere Infos oder möchtest du im Detail noch etwas wissen?
Wir können sonst gerne auch miteinander telefonieren.
Viele Grüße,
Florian
Hallo Florian,
das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Gern greife ich dein Angebot auf, das wir dazu mal telefonieren können.
Magst du deine Nummer und deine passende Zeiten für ein Telefonat per Privatnachricht mitteilen?
Wir sollten das Ergebnis, wenn du einverstanden bist, dann später hier darstellen, damit auch die Mitlesenden im Bilder sind.
Ich freue mich auf das Telefonat!
Freundlich grüßt
Bernie
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |