Hallo,
wir haben eine Vitocal 200S 3phasig.
Bei unserem Stromanbieter haben wir eine tägliche Stromabschaltung von 11:00 bis 12:00.
Nun meine Frage ob das der Ausseneinheit schadet wenn gerade um 10:45 mit der WW Bereitung begonnen wird, der Kompressor auf 80 Prozent läuft, dann um 11:00 dieser einfach abgeschaltet wird?
Finde ich irgendwie Brutal?? Kann ja nicht gut sein für den Kompressor???
Danke für die Info!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michl,
der Verdichter wird dadurch keinen Schaden nehmen.
Wärmepumpen die mit 100% Leistung fahren schalten auch sofort ab, sobald der Sollwert erreicht wird.
Der WP-Regler erkennt nur über ein Schaltsignal vom Rundsteuerempfänger, dass eine EVU-Sperre anliegt.
Wenn dieses Signal kommt und die WP gerade im Betrieb ist, wird die Anlage abgeschaltet.
Einstellen kann man die EVU-Abschaltung nicht.
Du könntest höchstens die Schaltzeiten für Warmwasser entsprechend anpassen.
Viele Grüße °pa
Hallo Michl,
der Verdichter wird dadurch keinen Schaden nehmen.
Wärmepumpen die mit 100% Leistung fahren schalten auch sofort ab, sobald der Sollwert erreicht wird.
Der WP-Regler erkennt nur über ein Schaltsignal vom Rundsteuerempfänger, dass eine EVU-Sperre anliegt.
Wenn dieses Signal kommt und die WP gerade im Betrieb ist, wird die Anlage abgeschaltet.
Einstellen kann man die EVU-Abschaltung nicht.
Du könntest höchstens die Schaltzeiten für Warmwasser entsprechend anpassen.
Viele Grüße °pa
Ich habe eine Frage die sehr ähnlich ist:
Unserer VITOCAL 350-A Baujahr ca. 2007 mit Wasserpufferspeicher, Solar- und Kamin-heizung funktioniert im Winter ausgezeichnet und heizt unseres 400m2 Haus ohne Probleme!
Im Sommer stehen wir allerdings vor folgende Herausforderung:
Trotz Sommer, müssen wir das Erdgeschoss heizen. Mit der Bodenheizung wäre dies kein Problem, der Wasserspeicher wird durch die Solar-Anlage auf 87 Grad C geheizt.
Wir wollen die Heizkreispumpe für den Heizkreis 2 im Betrieb setzen, aber gleichzeitig sollte die VITOCAL 350-A ausgeschalten bleiben (die Solar Anlage heizt das Wasser ausreichend). Es scheint aber so, dass die Heizkreispumpe nur dan funktioniert, wenn die Wärmepumpe im Betrieb ist.
Wir haben gehört, wenn die gesamte WP in Bereitschaft (inkl. Ölsumpfheizung etc.) ist, verbraucht sie selbst im Sommer immerhin etwa 1 kWh / Tag. Für die 6-7 Stunden Solar Betrieb wurd die WP vergeblich Strom ziehen, und weil 1 kWh Bereitschaftsverbrauch gegen etwa 1,5 kWh Nutzverbrauch ist es denkbar ungünstig.
Können wir irgendwie die WP vom Strom abschalten und die Heizkreispumpe für den Heizkreis 2 im Betrieb setzen?
Ich versuche ein Bild der Anzeige der Anlage hochzuladen.