Hallo
Bei dieser Anlage ist das Phänomen, dass beim Starten die Ausblastemperatur viel höher als die Ansaugtemperatur ist. Das EEV reißt voll auf, die Überhitzung geht in den Minusbereich.
Nach 5 Minuten Laufzeit pendelt sich das wieder ein und die Maschine läuft normal weiter.
Ist da die EEV Platine defekt?
LG
Hallo Caesar1607,
ich würde vermuten, dass eventuell das 4-Wegeventil nicht richtig umschaltet und es deshalb dazu kommt.
Viele Grüße
Flo