abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

EA1 für Vitodens 200

Hallo,

 

ich habe eine EA1 an der vitodens 200 und möchte die Gastherme nur noch über das analoge 0-10V Signal steuern. In der EA1 Anleitung steht, dass man dazu in dee Codierebene 2 unter Allgemein die Funktion 45 02 einstellen soll. 
Leider scheint es aber bei der Vitodens 200 genau diese Funktion in der Codierebene 2 nicht zu geben. 
Kann mir jemand helfen?

 

Vielen Dank,

Marcus

3 ANTWORTEN 3

Hi Marcus,

 

entweder ist die EA1 nicht richtig an der Therme angemeldet, oder es muss ein anderer Codierstecker

eingebaut werden.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

 

sie scheint richtig angeschlossen zu sein, da die Codierung 35 und 3c richtig erkannt werden. Aber dennoch funktioniert es nicht richtig. Es scheint, dass ich einen anderen Codierstecker brauche. Wird der an der EA oder an der Therme verbaut?

 

Grüsse

Macus

An der Therme. Ich weiß aber nicht welcher. In diesem Shop solltest du dazu gut beraten werden.

Einfach mal anrufen...