EA1 an Vitocal 200 G funktioniert nicht

Hallo, ich habe eine WP 200 G. An diese habe ich über der KM-Bus Stecker 145 die EA1 angeschlossen. Nach dem Umstellen des Parameter Freigabe SmartGirt 7E80 auf 1, melde die WP den Konfigurationsfehler 03. 

Wo könnte das Provlem liegen? 

 

Danke im Vorraus. Grüße 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo MH92,

 

hast du auch die EA1 über den Parameter 7010 auf 1 freigegeben?

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo MH92,

 

hast du auch die EA1 über den Parameter 7010 auf 1 freigegeben?

 

Viele Grüße
Flo

Moin, ohh ja da lag der Fehler.....  Vielen Dank. 

Der Parameter war bei dem Thema SmartGirt im Servicehandbuch garnicht beschieben. 

 

Danke noch mal. 

 