Hallo,
ich habe eine EA1 an der vitodens 200 und möchte die Gastherme nur noch über das analoge 0-10V Signal steuern. In der EA1 Anleitung steht, dass man dazu in der Codierebene 2 unter Allgemein die Funktion 45 02 einstellen soll.
Leider scheint es aber bei der Vitodens 200 genau diese Funktion in der Codierebene 2 nicht zu geben.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank,
Marcus
Hi Marcus,
poste mal bitte die Ser.Nr. der Therme!
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
bin mir nicht sicher, ob das die Seriennummer ist.
Gruss
Marcus
Hallo,
die Seriennummer ist oben auf dem Gerät.
Mfg
Hallo,
Bitte in der Serviceanleitung nachschauen.
Der Parameter ist 35 und die EA1 wird automatisch erkannt wenn richtig angeschlossen.
Mfg
Hallo,
ja, danke. Die EA 1 scheint richtig angeschlossen, da 35 automatisch auf 1 geht. Dennoch scheint ein gewisser Zeitverzug bei der Steuerung aufzutreten.
viele Grüße,
Marcus