abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

E-Stab kommt bei Warmwasser

Wir haben im Oktober 2015 eine Viessmann Vitocal 200S Wärmepumpe mit Multispeicher und Solar Anlage bekommen.

Laut Aussage Heizungsinstalateur und Viessmann Techniker die dies auch eingestellt hatten, sollte die WP bei WW den E-Stab nur dann zu schalten wenn die Differenz zum Soll über 10 Grad ist. Und ab 5 Grad Differenz WW ganz normal machen.

Jetzt ist es aber so, das sie nicht nachvollziebar ca. jedes zweite mal WW mit E-Stab macht, obwohl die Differenz nur bei 5-9 Grad liegt.
1 ANTWORT 1

Hallo matzidp8,

da ich die Konfiguration deiner Regelung nicht kenne, kann ich hierzu nur allgemein antworten. Die Anforderung des Durchlauferhitzers wird nach einem Zeitintegral gesteuert, in dem die Differenztemperatur von Soll- und Ist-Wert über die Zeit betrachtet wird.

Es ist in der Tat so, dass ab einer Temperaturdifferenz von 10K der Durchlauferhitzer unverzögert angefordert wird. Unterhalb von 10K Temperaturdifferenz kann jedoch der Durchlauferhitzer angefordert werden, falls die Wärmepumpe zu lang für den Temperaturhub benötigt, oder wenn eine zu hohe Heissgastemperatur den Verdichter vorzeitig außer Betrieb setzt.

Kurz gesagt, das sollte sich der Fachbetrieb oder unser Servicetechniker anhand eines Trendings mal genauer anschauen, wenn du der Meinung bist, dass dies nicht normal sein kann.

Beste Grüße, °ch

Top-Lösungsautoren