Meine Anlage Vitocaldens 222-f HAWB M 222.A29
Nach einjährigen Betrieb erfolgte vorige Woche die erste Durchsicht durch den Fachbetrieb, aber lediglich an der Brennwertherme. An der Wärmepumpe wurde nichts kontrolliert. Ist das so in Ordnung, wann erfolgt die erste Durchsicht an der Wärmepumpe?
MfG
Mauer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Mauer,
das hätte auch zeitgleich erfolgen müssen.
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7637817
--> Wartung
Da sind auch einige Arbeitsschritte dabei die die WP betreffen.
Sollte innerhalb der ersten 2 Jahre etwas kaputt gehen ist dein Heizungsbauer in der Pflicht.
Wenn du die Viessmann Vitconnect 5 Jahres Gewährleistung hast ist ab dem 3 Jahr Viessmann in der Pflicht, da solltest du dokumentieren, dass du beim Heizungsbauer einer Wartung der beiden Geräte beauftragt hast.
Bei deinem Gerät kommt leider noch eine Nettigkeit hinzu, die die meisten Heizungsbauer verschweigen oder nicht wissen.
Das Gerät enthält 2,95 kg klimaschädliches R 410a.
das entspricht 5,68 t Co2 Äquivalent.
Nach EU-VO 517/2014 muss so ein Gerät von einem zertifizierten Prüfer jährlich auf Dichtheit kontrolliert werden.
Diese Zertifizierung haben die Heizungsbauer idR nicht.
Vermutlich hat der "Fachbetrieb" überhaupt keine Kenntnisse von der WP, deswegen hat er sie auch gar nicht angerührt !?
Du bist verpflichtet diese jährliche Dichtheits-Prüfung durchführen zu lassen und in einem Anlagebuch (anbei) zu dokumentieren.
VG
Hallo Mauer,
das hätte auch zeitgleich erfolgen müssen.
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7637817
--> Wartung
Da sind auch einige Arbeitsschritte dabei die die WP betreffen.
Sollte innerhalb der ersten 2 Jahre etwas kaputt gehen ist dein Heizungsbauer in der Pflicht.
Wenn du die Viessmann Vitconnect 5 Jahres Gewährleistung hast ist ab dem 3 Jahr Viessmann in der Pflicht, da solltest du dokumentieren, dass du beim Heizungsbauer einer Wartung der beiden Geräte beauftragt hast.
Bei deinem Gerät kommt leider noch eine Nettigkeit hinzu, die die meisten Heizungsbauer verschweigen oder nicht wissen.
Das Gerät enthält 2,95 kg klimaschädliches R 410a.
das entspricht 5,68 t Co2 Äquivalent.
Nach EU-VO 517/2014 muss so ein Gerät von einem zertifizierten Prüfer jährlich auf Dichtheit kontrolliert werden.
Diese Zertifizierung haben die Heizungsbauer idR nicht.
Vermutlich hat der "Fachbetrieb" überhaupt keine Kenntnisse von der WP, deswegen hat er sie auch gar nicht angerührt !?
Du bist verpflichtet diese jährliche Dichtheits-Prüfung durchführen zu lassen und in einem Anlagebuch (anbei) zu dokumentieren.
VG