Hallo Viessmann-Team,
ich besitze eine Eisspeicheranlage mit der Wärmepumpe Vitocal 300G und der Steuerung Vitotronic200. Über den Winter wurde ein sehr hoher Stromverbrauch festgestellt (ca 1200 kWh pro Monat -- 40kWh am Tag). Nach Überprüfung eines Viessmann Kundendienst wurde festgestellt dass das 3-Wege Umschaltventil zur Umschaltung zwischen Eisspeicher und Absorber defekt war. Zudem war die Absorber nicht wechselseitig angeschlosssen. Dies hatte zu Folge das der Heizwasserdurchlauferhitzer immer mit in Betrieb war. Diese Probleme wurden nun behoben.
Eigentlich dachten wir das nach der Problembehebung der Stromverbrauch geringer wird. Leider ist dies nicht der Fall. Weiterhin ca. 40 kWh am Tag. Der Durchlauferhitzer läuft mit. Somit glaube ich das in den Einstellungen für den Durchlauferhitzer was nicht stimmt. Folgende Werte sind in der Vitotronic für den Durchlauferhitzer eingestellt.
WW-Soll --> 50°C
Zeitprogramm für WW-Bereitung--> 23:00 - 6:00 WW-Bereitung aus
Hysterese WW-Nacherwärmung --> 50
Hysterese für Heizwasserdurchlauferhitzer --> 120
Bivalenztemp. für Durchlauferhitzer --> 500
Mich macht die Einstellung des Bivalenzpunktes stutzig. Dieser ist auf höchsten Wert eingestellt (50°C). Sollte dieser Einstellwert nicht viel Niedriger sein? Wenn ja welcher Einstellwert ist bei einer Eisspeicheranlage denn korrekt?
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Steffen,
gibt es in deinem Haus einen separaten Stromzähler für die Heizungsanlage, sodass man andere Verbraucher ausschließen kann ?
Um deine Frage nach der Bivalenztemperatur für den Durchlauferhitzer zu beantworten ... die Codieradresse 790B definiert den Schwellwert unter dem der Durchlauferhitzer die Freigabe zur Raumbeheizung erhält.
Bedeutet also, dass unter 50°C gedämpfter Außentemperatur der Durchlauferhitzer zugeschaltet werden darf.
Die Zuschaltung wird jedoch nicht pauschal bei jeder Heizungsanforderung durchgeführt, sondern richtet sich nach einem Integral. Der Durchlauferhitzer wird also nur zugeschaltet, wenn tatsächlich Bedarf besteht.
Ohne Deine Anlage jedoch näher zu kennen, kann man da leider nur Vermutungen aufstellen (hoher Warmwasserbedarf, niedrige Eisspeichertemperatur etc.)
Gruß °Ch
Hallo Steffen,
gibt es in deinem Haus einen separaten Stromzähler für die Heizungsanlage, sodass man andere Verbraucher ausschließen kann ?
Um deine Frage nach der Bivalenztemperatur für den Durchlauferhitzer zu beantworten ... die Codieradresse 790B definiert den Schwellwert unter dem der Durchlauferhitzer die Freigabe zur Raumbeheizung erhält.
Bedeutet also, dass unter 50°C gedämpfter Außentemperatur der Durchlauferhitzer zugeschaltet werden darf.
Die Zuschaltung wird jedoch nicht pauschal bei jeder Heizungsanforderung durchgeführt, sondern richtet sich nach einem Integral. Der Durchlauferhitzer wird also nur zugeschaltet, wenn tatsächlich Bedarf besteht.
Ohne Deine Anlage jedoch näher zu kennen, kann man da leider nur Vermutungen aufstellen (hoher Warmwasserbedarf, niedrige Eisspeichertemperatur etc.)
Gruß °Ch
das ist die Codieradresse 6018 Bivalenztemperatur Warmwasser, diese befindet sich in der zweiten Codierebene.
Gruß °Ch