abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Durchlauferhitzer funktioniert nicht

Unsere Ausseneinheit ist defekt, nun möchte ich mit dem Durchlauferhitzer heizen. Habe folgendes gesetzt:

7900: 1

7902: 1

5000: 0

 

Der Status (siehe Anhang) ist nach meinem Empfinden korrekt. Ein Durchlauferhitzer ist installiert, hatte den früher schon einmal verwendet.  

20221219_195545.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Felio, 

 

bei einem Notbetrieb darf die 5000 nicht auf 0 gesetzt werden. Hier muss die 5012 auf 0 gesetzt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren