abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Druckverlust Vitocal 222-G

Vorab ich bin absoluter Laie und hoffe ich stelle soweit alles richtig dar. Wir haben eine Vitocal 222-G mit Tiefenwärme. Wir haben zwei Druckausgleichsbehälter. Soweit ich das verstanden habe, verliert der Ausgleichsbehälter für den inneren Kreis Druck. Dieser wurde mit Wasser aufgefüllt auf ca. 1,8 bar. Der Druck hielt ca. einen halben Tag. Da im Überlauf kein Wasserverlust festzustellen war, gingen wir davon aus dass es eine Leckage im Boden war. Wir haben die Stellschrauben an den Heizkraftverteilern geschlossen um die Stelle zu lokalisieren. Keine der Zuleitungen zeigte Feuchtigkeit. Zur Sicherheit wurde dann die Verbindung zum Boiler geschlossen und nochmals Wasser aufgefüllt. Zur Überraschung steht der Druck jetzt wieder konstant. Somit sollte im Rohrsystem kein Leck sein und es müsste sich um einen Schaden im Boiler handeln.

Kann das wirklich sein? Die Anlage ist gerade mal 5 Jahre alt.

10 ANTWORTEN 10

Wurde am MAG der Vordruck überprüft bzw. neu eingestellt ?

 

Ja wurde geprüft und neu eingestellt

>>d es müsste sich um einen Schaden im Boiler handeln.
der Wasserdruck im Boiler ist 4-10 bar.

Wenn da ein Leck im Wärmetauscher wäre, hättet ihr auf dem Heizkreis ständig einen zu hohen Druck.

Wenn der Druck immer wieder absinkt, aber kein Flüssigkeitsaustritt zu verzeichnen ist, dürfte das MAG einen Defekt aufweisen. Auch, wenn der Vordruck neu eingestellt wurde, würde ich meinen, dass die Membran im Inneren des MAG nicht mehr wasserdicht ist.

Müsste dann aber das Wasser nicht über das Sicherheitsventil abfließen? Das würde geprüft und dort kommt nichts

Hallo DaBa,

wenn heizungsseitig der Druck absinkt, muss dies auch irgendwo zu sehen sein. Bei einer Undichtigkeit im Warmwasserspeicher würde der Druck auf der Heizkreisseite steigen. Ist eine Leckage im Rohrsystem auszuschließen, kann es meiner Meinung nach auch nur noch das Ausdehnungsgefäß sein.

Viele Grüße
Flo

Die Wilo Pumpe hatte einen Schaden. Im Gerät stand das Wasser

Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der relativ kleine Inhalt des Pumpenkörpers für den Druckverlust verantwortlich sein soll. Immerhin müsste bis zum Absinken des Druckes erstmal das MAG seinen Inhalt abgeben.

Ich kann nur das wiedergeben was der Monteur gefunden hat. Im Tower war unten alles voller Wasser und die Pumpe ist laut seiner Aussage kaputt. Da ich keine Ahnung habe, muss ich der Aussage vertrauen. Ich hoffe das es das wirklich war und das nach der Reparatur alles wieder normal läuft. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldungen

Ach, so meinst das. Ich hatte angenommen, dass du mit -Gerät- die Pumpe selbst meinst.
Wenn das Wasser aus der Pumpe austritt, wird das die Ursache für den Druckverlust sein.
Top-Lösungsautoren