Hallo, das kann so aber nicht stimmen, demnach würde dann unser Verdichter immer ohne Sekundärpumpe laufen. 😉
Hab jetzt mal das Logbuch abgetippt, die Kurze Einschaltung ist leider nicht mehr drinnen, aber auch hier steht nichts von der Sekundärpumpe beim Einschalten des Verdichters zum Heizen oder WW bereiten.
06.12.2017 16:00:01 Ventil Heizen/WW1 ,Hydraulikkreiswechsel
06.12.2017 16:00:01 Primärquelle 1 Ein ,Einschalthysterese erreicht
06.12.2017 16:02:01 Verdichter 1 100%, Leistungsanforderung
06.12.2017 16:36:07 Ventil Heizen/WW1 Aus, Sollwert erreicht
06.12.2017 16:36:08 Verdichter 1 0%, Leistung auf Null
06.12.2017 17:47:53 Sekundärpumpe 1 100%, Nachlauf Pumpe
06.12.2017 17:49:49 Sekundärpumpe 1 0%, Timer abgelaufen
06.12.2017 19:15:29 Sekundärpumpe 1 100%, Nachlauf Pumpe
06.12.2017 19:17:25 Sekundärpumpe 1 0%, Timer abgelaufen
06.12.2017 20:51:02 Sekundärpumpe 1 100%, Nachlauf Pumpe
06.12.2017 20:52:58 Sekundärpumpe 1 0%, Timer abgelaufen
07.12.2017 04:30:42 Primärquelle 1 Ein, Einschalthysterese erreicht
07.12.2017 04:32:42 Verdichter 1 43%, Leistungsanforderung
07.12.2017 06:27:25 Kältekreis-Umkehr Ein, Abtauung
07.12.2017 06:33:00 Kältekreis-Umkehr Aus, Abtauung
07.12.2017 07:50:35 Kältekreis-Umkehr Ein, Abtauung
07.12.2017 07:56:08 Kältekreis-Umkehr Aus, Abtauung
07.12.2017 09:40:49 Verdichter 1 0%, Ausschalthysterese erreicht
07.12.2017 11:10:46 Sekundärpumpe 1 100%, Nachlauf Pumpe
07.12.2017 11:12:42 Sekundärpumpe 1 0%, Timer abgelaufen
07.12.2017 12:46:20 Sekundärpumpe 1 100%, Nachlauf Pumpe
07.12.2017 12:48:16 Sekundärpumpe 1 0%, Timer abgelaufen
Kurze Erklärung dazu:
Für Heizen sind keine Timer gestellt, Raumtemperatur 22°C, ein Raumthermostat im Wohnzimmer mit Raumtemp Aufschaltung 1, WW ist von 16-17h auf 51°C soll und sonst 38°C soll eingestellt. Wir haben aktuell viel Sonnenschein und in der nacht hatte es -5°C
Daher also um 16h WW bereitung, danach da 7319 auf 15 ein paar Einschaltungen der Sekundärpumpe, ab 20:50 nichtmehr, da um 20h der Kamin eingeheizt wurde, Raumtemperatur beim Thermostat >24°C wurde und 2012 auf 24 gestellt ist.
Dann lief der Verdichter heute Früh ein paar Stunden, dann wirder ein paar mal die Sekundärpumpe und jetzt wegen Sonnenschein 24°C beim Thermostat wohl wieder bis 16h Ruhe.
Wie gesagt verlaufen eigentluch die meisten Tage so, je nach Aussentemp eventuell längere Einschaltungen, und je nach Sonneneinstrahlung läuft er eventuell am Nachmittag nochmal, das geht dann oft auch in die WW Bereitung über.
So weit ja alles super, auch we n anscheinend nicht alle Einschaltungen der Sek Pumpe im Logbuch stehen.
Ungefähr 1x in der Woche habe ich dann aber laut Logbuch plötzlich wie oben beschrieben so eine kurze Einschaltung, welche ich mir einfach nicht erklären kann.
Wie wenn die Steuerung hier fälschlicherweise glaubt die Einschalthysterese sei erreicht worden. Wenn es nicht sonst zuverlässig laufen würde hätte ich gesagt ein Sensor hat was, aber so ist es einfach nur seltsam.
Gibt es sonst irgend einen Speicher den man auslesen könnte um zu erfahren warum hier eingeschaltet wird?
Danke
crispyduck