Hallo ich habe für mein Reihenhaus 240 m2 eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A13 +200 Liter Puffer +300 Liter Warmwasser vorgeschlagen bekommen ist die es Wärmepumpe richtig dimensioniert?
Haus 1958 saniert kein Keller 16cm Dämmung 3 fach verglassung Obergeschoss Holzriegelbau 16cm +8mm 2018 Dachdämmung 20 cm.
Heizkörper 45 Grad Vorlauftemperatur ausreichend für ca 22 Grad Raumtemperatur
Mein Wärmeverbrauch liegt bei ca 10000KW + 3000kw Warmwasser
Die Gastherme Vitotens 200 (8-25KW) +120 Liter Boiler hat bei 7 Grad Aussentemperatur eine Laufzeit von 45 sec unter Tags pro Start
BSP 3 Tage Gesamtlaufzeit Therme 7 Stunden 379 Starts
maximaler Tagesverbrauch Therme 70-100Kw Dezember Durchschnitt Novemerb ca 60 KW Durchschnitt Jänner ca 70kw
27535 | Datum | KW | Tage | Vorlauftemperatur | temp | durchschnitt |
27537 | 12.11.2024 | 10,4 | 2 | 45 | 7 | 5,2 |
27546 | 13.11.2024 | 93,6 | 1 | 45 | 7,5/2 | 4,2 |
27556 | 14.11.2024 | 104 | 1 | 45 | 7,5/3 | 2,7 |
27575 | 16.11.2024 | 98,8 | 2 | 45 | -1,5/7 | 2 |
27579 | 17.11.2024 | 41,6 | 1 | 45 | -1,8/6,6 | 2 |
27585 | 18.11.2024 | 62,4 | 1 | 45 | 3,2/9,5 | 6,2 |
27589 | 19.11.2024 | 41,6 | 1 | 40 | 2,3/8,6 | 4,7 |
27594 | 20.11.2024 | 52 | 1 | 40 | 3,1/10,6 | 6,7 |
27600 | 21.11.2024 | 62,4 | 1 | 40 | 1,2/5,9 | 3,1 |
27608 | 22.11.2024 | 83,2 | 1 | 40 | 1,4/5,2 | 2,9 |
27619 | 23.11.2024 | 114,4 | 1 | 40 | 0,9/6/9,6 | 4,2 |
27629 | 25.11.2024 | 52 | 2 | 40 | 2,8/11,7 | 6,3 |
27633 | 26.11.2024 | 41,6 | 1 | 40 | 5,5/10,2 | 8 |
27637 | 27.11.2024 | 41,6 | 1 | 40 | 4,2/11,8 | 7,7 |
27642 | 28.11.2024 | 52 | 1 |
Eine überdimensionierung des Brennwertkessels verschlechtert nicht den Wirkungsgrad, im Gegenteil. Der Wirkungsgrad bei Teillast ist höher als bei Volllast.
Das heißt also man überdimensiniert den Kessel obwohl man nur pro Start 200 Watt verbraucht in 40 Sekunden und dann eine Pause von 5 Minuten hat sprich 1,9 kw/h/ Stunde. Deshalb muss die Zündelektrode einmal im Jahr getauscht werden kosten 500 Euro. Analoges Problem dann auch bei Wärmepumpe viele Starts und dann in kürzester Zeit eine Komproessortausch (lt 7000 Euro Vissmann Technicker)
Es wird nicht vorsätzlich überdimensioniert. Jeder Wärmeerzeuger wird auf die jeweilige Norm-Außentemperatur ausgelegt. Und die Modulation eines WE hat Grenzen. Es gibt Betriebszustände bei denen durchaus ein Takten einsetzt. Wer das nicht möchte muss sich halt einen WE aussuchen der möglichst gegen 0 kW modulieren kann.