Dauerlauf / Takten Vitocal 200-s ohne Pufferspeicher

Liebe Community,

ich habe immer noch die Thematik mit dem Verbrauch und dem Einstellen meiner Wärmepumpe.

(24 kwh täglich, eigener Zähler für die Wärmepumpe, 150 qm Wohnfläche).

Zu den Daten: Neubau August 2017, Vitocal 200-S, ohne Pufferspeicher.

Heizung: Soll Temperatur 21 Grad, HKL 0,3 und -3, hydraulischen Abgleich habe ich gemacht.

WW Soll 49 Grad, heizt in der Regel zweimal täglich auf.

Meine Frage: Was ist denn die Empfehlung für einen effizienten Verbrauch und eine relative Lebensdauer der Anlage? Für welches Verhalten ist die WP ausgelegt?

1. alle ERR auf, somit Dauerlauf der WP. Die WP schaltet eigentlich nur nach einer WW Aufbereitung mal kurz ab und wenn eine Abtauung erfolgt. Ansonsten Non-Stop durch.

oder

2. Alle ERR einstellen, somit häufiges takten der Anlage und häufige Starts des Verdichters.

Für eine Antwort bin ich sehr dankbar!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Dan31088,

ich empfehle dir, deine Anlage so einzustellen, dass die Heizkennlinie ideal auf die Räume angepasst ist. Dies sollte nach deinen Schilderungen an deiner Anlage auch der Fall sein. Jetzt kannst du die Raumregler wieder auf die gewünschten Temperaturen einstellen. Deine Wärmepumpe kann ruhig lange am Stück laufen. Allerdings sollte sie nicht 24h durchlaufen, wenn die Warmwasserbereitung nicht stattfinden würde.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Dan31088,

ich empfehle dir, deine Anlage so einzustellen, dass die Heizkennlinie ideal auf die Räume angepasst ist. Dies sollte nach deinen Schilderungen an deiner Anlage auch der Fall sein. Jetzt kannst du die Raumregler wieder auf die gewünschten Temperaturen einstellen. Deine Wärmepumpe kann ruhig lange am Stück laufen. Allerdings sollte sie nicht 24h durchlaufen, wenn die Warmwasserbereitung nicht stattfinden würde.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo,

mich würde interessieren, wo die Problematik liegt, wenn die WP 24h durchläuft?
Ich habe Deinen Kommentar so verstanden, dass es kein Problem ist, wenn immer mal wieder Warmwasser bereitet wird.
Dies ist bei meiner Vitocal 200 auch der Fall. Bei den derzeitigen Temperaturen läuft meine Anlage 24h auf niedriger Modulation durch, unterbrochen durch Abtauen (ca. 1x pro h) und WW-Bereitung (2x tgl).

Ist aufgrund Deiner Aussage davon abzuraten, im Winter den Urlaubsmodus (ohne WW-Bereitung) einzuschalten?

Danke & Gruß
BM1981
Selbstverständlich kannst du die Anlage auch im Urlaubsmodus ohne Warmwasserbereitung betreiben. Zu Problemen kann es kommen, wenn die Anlage so eingestellt ist, dass sie selbst in der Übergangszeit noch 24h durchläuft und dadurch die Sekundärtemperaturen so weit herunter gezogen wurden, dass keine Abtauung mehr möglich ist oder diese abgebrochen werden muss. Bei tiefen Außentemperaturen wird die Temperatur ausreichend sein, um den Abtauvorgang fertigzustellen.

Viele Grüße °fl
Ok, verstanden. Danke.
Meine Anlage läuft in der Übergangszeit maximal ein paar Stunden am Stück.

Hallo Flo,

 

ich habe zu meiner Anlage eine ähnliche Frage wie Dan31088. 

Daten zu meiner Wärmepumpe bzw. Einstellungen:

Haus (Neubau) KFW 55 145qm

Wärmepumpe: VITOCALL 300-G

Wärmepumpenregelung: VITOTRONIK 200

Warmwasserspeicher: VITOCELL 100W (300l)

Heizwasser-Pufferspeicher: VITOCELL 100-W

Raumtemperatur Soll: 19Grad

Red. Raumtemp. Soll: 17Grad (22 Uhr abends-4Uhr morgens)

Heizkennlinie: Neigung: 0,3; Niveau: -3K

Alle relevanten Ventile (Fußbodenheizung) offen und ERR somit außer Kraft

Alle Raume ca. 21-22 Grad warm

Bei Außentemperaturen 10-3Grad Taktung WP: 1-2x / Tag

Stunden/Tag WP an: 12-16h

 

Meine Frage ist jetzt, ist es hier in Ordnung, wenn die Heizung nur 1-2x pro Tag an geht und dann für 12-14h läuft. Da es sich um eine regelbare WP handelt, beläuft sich der tägliche  Stromverbrauch bei den oben genannten Außentemperaturen auf ca. 5kWh/Tag, was ja eigentlich in Ordnung ist oder?. Ist das so in Ordnung oder muss ich hier etwas ändern? Ich denke, da wir zur Zeit in der Übergangsphase Herbst/Winter sind, versuche ich meine WP über das Niveau der Heizkurve zu regeln. Später im Winter wahrscheinlich dann eher über die Neigung. 

 

Ich freue mich von die zu hören. 

VG Marco 