Darstellung meiner Meinung falsch.

Vor- und Rücklauf im Heizkreis können nicht gleich sein, wenn aus dem Kältekreis Ŵärme ausgebildet wird.  Welche Temperaturmessungen sind dort aufgelegt. 

Wie kann das korrigiert werden?

20231018_104106.jpg
1 ANTWORT 1

Das zeigt einen hydraulischen Kurzschluss an. 

Vmt. Überströmventil falsch eingestellt ?

In meinem Fall war es ein Designfehler der 2 Kreis Anlage, bei der beide Kreise sich deutlich unterscheiden müssen in der Vorlauftemperatur, was aber nicht beschrieben war.