Sehr geehrte Viessmann-Community,
Ich stehe kurz vor dem Neubau eines EFH und würde gerne die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 333-G verbauen.
Mein problem ist, dass ich in einem Wasserschutzgebiet Zone III baue und somit bestimmte Auflagen erfüllen muss.
Ist es möglich und erlaubt anstatt der Sole auf Ethylenglykol-Basis, eine Sole auf Ethanol-Basis zu nehmen?
Wie sieht es mit Garantie/Werksgarantie aus, wenn ich nicht die empfohlene Sole "Tyfocor" auf Ethylenglykol-Basis verwende?
Viele Grüße
Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AlexNB2016,
im Anhang findest du einen Auszug aus unserer Planungsanleitung. Im Bild findest du Informationen zum Einsatz des passenden Frostschutzmittels.
Beste Grüße °ja
Hallo AlexNB2016,
im Anhang findest du einen Auszug aus unserer Planungsanleitung. Im Bild findest du Informationen zum Einsatz des passenden Frostschutzmittels.
Beste Grüße °ja
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |