Hallo,
es scheint so, dass die Lüftungsanlage den Bypass nicht zum kühlen öffnet.
Weitere Infos siehe Foto.
Welche Einstellungen müssen dazu gesetzt sein?
Grüße
Steffen
Hallo shivisual,
für das passive Kühlen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Vitovent 300-F - Bedingungen für passives Kühlen
Hinweis
Während der Bypass öffnet oder schließt, wird die Lüftungsstufe 1 eingestellt.
Passives Kühlen EIN
Alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ zuzüglich 1 K
Passives Kühlen AUS
Eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K
■ Zulufttemperatur ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur ≤ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“
Falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird passives Kühlen nicht eingeschaltet (Bypass nicht aktiv):
■ Eine Sensor- oder Ventilatorstörung ist aufgetreten.
■ Frostschutz ist aktiv.
■ Falls Raumbeheizung eingeschaltet ist: Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der auch die belüfteten Räume versorgt („Heizkreis für Sperrung Bypassklappe 7D21“). Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise zugeführte Wärme über den Bypass nach außen geführt wird.
■ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ ist um min. 4 K höher eingestellt als „Raumtemperatur Normal 2000“.
In deinem Fall ist die Außenlufttemperatur nicht kleiner als die Ablufttemperatur abzüglich 4K.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
welcher Wert steht im Bild für die Außenlufttemperatur und Abluftlufttemperatur?
Grüße
Steffen
Die Abluft-Ist-Temperatur steht unten bei "ABL" und links daneben weiß hinterlegt ist die Abluft-Soll-Temperatur. Die Außenlufttemperatur steht links in der Mitte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Frage zu Deiner Aussage "In deinem Fall ist die Außenlufttemperatur nicht kleiner als die Ablufttemperatur abzüglich 4K.". Von welcher Ablufttemperatur sprechen wir hier? Soll oder Ist?
Wenn es sich um die Ist-Ablufttemperatur handelt, dann macht die umgesetzt Logik keinen Sinn.
Es handelt sich dabei um die Abluft-Ist-Temperatur.
Viele Grüße
Flo