Vitocal 250SH in Verbindung mit Vitodens 300W.
Die Programmierung der Heizung hat einen Bug!
Zusammengefasst lässt sich dieser folgendermaßen beschreiben:
Bei der Regelstrategie Konstanttemperatur im Bivalentbetrieb wird bei der Warmwasserbereitung in Verbindung mit dem Hygieneprogramm und Unterschreitung der unteren Temperaturschwelle die Wärmepumpe entgegen den Vorgaben angeschaltet.
Der Vorgang ist problemlos reproduzierbar und von mir mit Screenshots chronologisch dokumentiert.
Im einzelnen sieht das folgendermaßen aus:
Eingestellte Temperaturschwelle im Bivalentbetrieb (Konstanttemperatur) +4°C (untere Schwelle) und +15°C (obere Schwelle). Aussentemperatur laut IEH +2°C. Heizungskreislauf aktiv, Wärmepumpe aus, ext. Wärmeerzeuger an. Alles läuft wie gedacht.
Wird nun der eingestellte Zeitraum für die Warmwasseraufbereitung erreicht, schaltet das Ventil auf den Brauchwasserspeicher und erwärmt diesen. Bisher noch alles ganz normal.
Sobald aber der eingestellte Zeitpunkt für das Hygieneprogramm währenddessen erreicht wird, wird es kurios:
2 Min. nach dem Erreichen des Zeitpunkts für das Hygieneprogramm (Warmwasser noch nicht auf Solltemperatur) schaltet der Verdichter für die WP an und die IEH fordert 0° vom ext. Wärmeerzeuger, also diesen aus.
Nach weiteren 2 Min. fordert die IEH 70° vom ext. Wärmeerzeuger aber der Verdichter bleibt an.
Dieser Zustand (Verdichter und ext. Wärmeerzeuger gleichzeitig an) bleibt für 4 Min.
Anschließend fordert die IEH 0° vom ext. Wärmeerzeuger und der Verdichter bleibt an. Dieser Zustand bleibt dann so. Es findet keine Änderung bzgl. Anforderung mehr statt.
Dies alles geschieht wohlgemerkt deutlich unterhalb der unteren Temperaturschwelle im Bivalentbetrieb. Der Verdichter sollte gar nicht laufen!
Man kann dem Spuk leicht ein Ende setzen indem man das Hygieneprogramm währenddessen abschaltet.
Sobald man dies tut, schaltet der Verdichter sofort ab und die IEH fordert wieder 70°C vom ext. Wärmeerzeuger.
Der Fehler tritt also ausschließlich mit Einsetzen des Hygieneprogramms auf.
Stellt man die Zieltemperatur des Warmwasserspeicher händisch auf 60°C (ohne Hygieneprogramm) wird dieser wie gedacht ausschließlich vom ext. Wärmeerzeuger aufgeheizt.
Ist das Problem bekannt?
Der Fehler ist leicht zu reproduzieren:
Man muss nur während der Warmwasseraufbereitung das Hygieneprogramm starten sofern die Aussentemperatur unter der unteren Schwelle im
Bivalentbetrieb liegt.