abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Bohrtiefe mit Vitocal 333-G

Hallo,

 

aktuel planen wir ein EFH nach KFW40 mit ca. 140m2.

Wir haben die Baugenehmigung erhalten und wir sollen als Entzugsleistung nur 40W/m ansetzen.

Aktuell sind 2x 50m Bohrung geplant mit 2000 Betriebsstunde. Als WP wollen wir die Vitocal 333-G 2019 verwenden.

Nun sind wir aber wegen der Werte in der Baugenehmigung verunsichert. Kann uns jemand helfen ob das passt?

 

Grüße

3 ANTWORTEN 3

Hallo AMH2020,

dass die Bohrung auf 2000 Betriebsstunden pro Jahr angesetzt wird ist normal.

Die Entzugsleistung ist vom Untergrund bzw. der Bodenbeschaffenheit abhängig. Ich gehe davon aus, dass sie dir den Wert vorgegeben haben, weil sie wissen, welche Beschaffenheit dort vorliegt.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für deine Auskunft. mit den 2000h (Heizung, Warmwasser 3 Personen)
Ja die 40W sind uns vom Bauamt vorgegeben.

Frage ist nun ob die 2x50m passen, irgendwie würde ich mich mit 2x60m sicherer fühlen?
Bekommt man vom Heizungsbauer eigentlich eine Auslegung oder macht das das Bohrunternehmen?

Grüße
AMH

Die Auslegung macht das Bohrunternehmen. Dies richtet sich nach der Leistung der Wärmepumpe. Wenn du dich mit 2x 60m sicherer fühlst, kannst du das doch sicher auch umsetzen lassen. Sprich am Besten einmal mit allen Beteiligten.

Viele Grüße
Flo