Bivalenzpunkt einstellen Vitotronic 200

Hallo zusammen,

 

seit einem Jahr habe ich eine Viessmannwärmepumpe mit Brennwertmodul. Ich möchte die Vitotronic 200 so einstellen, dass schon ab -3Grad (C) das Brennwertmodul die Wärmeerzeugung für Warmwasser und Heizung übernimmt. Ist hier nur der Parameter 7B02 zu verändern? Oder muss ich dann auch die Einschaltschwelle für den externen Wärmeerzeuger 7B03 verändern. Im Voraus vielen Dank für Hinweise.

 

Gerhard

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, um die Einstellung so vorzunehmen, dass der externe Wärmeerzeuger nach festen Temperaturgrenzen zuschaltet, musst du folgende Parametereinstellungen vornehmen.

 

7BE1: 2

7B0F: -30 (-3 °C) - Ab dieser Grenze erfolgt die Beheizung nur durch das Brennwertgerät.

7B02: Ab dieser Temperaturgrenze darf das Brennwertgerät zur Unterstützung eingeschaltet werden. (Einstellwert 1 = 0,1°)

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo GS1802,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

vielen Dank für Deine Antwort. Die Seriennummer lautet

7725710200365120

 

Viele Grüße Gerhard

Danke, um die Einstellung so vorzunehmen, dass der externe Wärmeerzeuger nach festen Temperaturgrenzen zuschaltet, musst du folgende Parametereinstellungen vornehmen.

 

7BE1: 2

7B0F: -30 (-3 °C) - Ab dieser Grenze erfolgt die Beheizung nur durch das Brennwertgerät.

7B02: Ab dieser Temperaturgrenze darf das Brennwertgerät zur Unterstützung eingeschaltet werden. (Einstellwert 1 = 0,1°)

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen Flo,

 

das werde ich so machen. Vielen Dank für Deine Unterstützung.

 

Viele Grüße

 

Gerhard