abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Bivalente heizung

Ich habe eine sog. bivalente Heizung bestehend aus einer Ölheizung von Viessmann und einer Wärmepumpe Vitocall350.

 

Es klappt absolut nicht, dass sich die Ölheizung -je nach gewählter Bivalenttemperatur zu Heizwecken dazuschaltet, völlig egaö, welche Bivalent temperatur eingestellt ist. Was soll ich da machen?

 

Mein Heizungsbauer regelt das nicht oder kann das nicht, keine Ahnung!

 

Wenn die Ölheizung so gut wie nie anspringt, dann sollte doch auch das Wasser im Ölheizungskessel kalt sein, oder?

 

In meinem Fall hier heizt die WP sozusagen retrograd das Wasser im Ölheizungskessel mit auf.

 

Ich halte das für ebenso verkehrt wie auch sinnlos. Denn wenn  das Wasser im Ölheizungskessel warm ist, springt die Ölheizung natürlich auch so gut wie nie an.

 

Bitte , können Sie mir was dazu sagen? Ich weiss einfach nicht mehr weiter!

 

Ist bei 0 Grad Aussentemperatur und 50 Grad Vorlauf eine JAZ von 2,2 richtig? Das kommt mir sehr schelcht vor!?

 

beste Grüsse

crabnebel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo crabnebel_1,

 

ich kann aus der Ferne leider keine Diagnose erstellen. Deinen Schilderungen nach, scheint mit der Hydraulik im Allgemeinen etwas nicht zu stimmen.

Gerne sind wir bereit deine Anlage vor Ort durch unseren Technischen Dienst überprüfen zu lassen. Der Auftrag hierfür muss jedoch von deinem Heizungsfachbetrieb an uns erteilt werden.

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo crabnebel_1,

 

ich kann aus der Ferne leider keine Diagnose erstellen. Deinen Schilderungen nach, scheint mit der Hydraulik im Allgemeinen etwas nicht zu stimmen.

Gerne sind wir bereit deine Anlage vor Ort durch unseren Technischen Dienst überprüfen zu lassen. Der Auftrag hierfür muss jedoch von deinem Heizungsfachbetrieb an uns erteilt werden.

 

Beste Grüße °jo

 

Danke für die Antwort!

Das Problem ist, dass die Fa., die das gemacht hat, keine Lust mehr hat und mir empfahl, eine andere Fa.zu beauftragen. Das hindert mich also offenbar, die Fa. Viessmann kommen zu lassen.

Vielleicht können Sie mir bitte doch noch einen Hinweis geben, was ich nun machen könnte?
Hallo crabnebel_1,

hier findest Du Zertifizierte Partner in deiner Nähe, die gegebenenfalls einen Kundendienstauftrag erteilen können:

http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort/Fachpartner.html

Bitte dort unbedingt in der Suchmaske "Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen" auswählen.

Beste Grüße °jo
Top-Lösungsautoren