Hallo, im Sommer wenn die Wärmepumpe nur auch Warmwasser läuft steigen bei mir stark die Starts des Verdichters - das Verhältnis zu den Betriebsstunden verschlechtert sich somit. Kann man hier in den Einstellungen dagegen wirken bzw. das besser in den Griff kriegen oder ist das normal?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kandi,
dass ist normal, da die Wassermenge nicht so groß ist, die aufgeheizt werden muss. Du kannst die Hysterese vergrößern oder die Aufheizzeit auf zum Beispiel zwei Zeitphasen begrenzen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Kandi,
dass ist normal, da die Wassermenge nicht so groß ist, die aufgeheizt werden muss. Du kannst die Hysterese vergrößern oder die Aufheizzeit auf zum Beispiel zwei Zeitphasen begrenzen.
Viele Grüße
Flo
Ich habe jetzt bei den sommerlichen Temperaturen nur eine WW-Heizphase am Tag eingestellt: Nachmittags 80 Minuten, wenn die Außentemperatur am höchsten ist, heize ich das WW auf 52 °C hoch. Morgens, wenn wir Duschen, ist das Wasser immer noch deutlich über 40°C warm - das reicht uns. Also nur ca. 1 Betriebsstunde und ein Verdichterstart pro Tag.