abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Betriebsstunden / Starts

Hallo, im Sommer wenn die Wärmepumpe nur auch Warmwasser läuft steigen bei mir stark die Starts des Verdichters - das Verhältnis zu den Betriebsstunden verschlechtert sich somit. Kann man hier in den Einstellungen dagegen wirken bzw. das besser in den Griff kriegen oder ist das normal?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Kandi, 

 

dass ist normal, da die Wassermenge nicht so groß ist, die aufgeheizt werden muss. Du kannst die Hysterese vergrößern oder die Aufheizzeit auf zum Beispiel zwei Zeitphasen begrenzen. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Kandi, 

 

dass ist normal, da die Wassermenge nicht so groß ist, die aufgeheizt werden muss. Du kannst die Hysterese vergrößern oder die Aufheizzeit auf zum Beispiel zwei Zeitphasen begrenzen. 

 

Viele Grüße
Flo

Ich habe jetzt bei den sommerlichen Temperaturen nur eine WW-Heizphase am Tag eingestellt: Nachmittags 80 Minuten, wenn die Außentemperatur am höchsten ist, heize ich das WW auf 52 °C hoch. Morgens, wenn wir Duschen, ist das Wasser immer noch deutlich über 40°C warm - das reicht uns. Also nur ca. 1 Betriebsstunde und ein Verdichterstart pro Tag.


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021
Top-Lösungsautoren