Hallo,
ist es mit der Erweiterung EA1 möglich per Signal (potentialfrei) die Betriebsart von Aus auf Heizen und umgekehrt zu programmieren?
Externes Sperren geht ja, aber da ist kein Frostschutz gegeben.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Geht. Dabei die Codieradresse d5 am Wärmeerzeuger beachten
Schau mal in der Gruppe Heizkreis......
Hier den betreffenden Heizkreis auswählen
Hallo,
Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe einen Viessmann Ölkessel und die Steuerung EA1.
Damit möchte ich meinen Holzvergaser nebst Pufferspeicher mit einbinden.
Das heisst, die Systeme, also Vorlaufpumpen sollen sich ergänzen. Ist jetzt so eingestellt, daß bei Vorlauftemperatur des Holzvergasers unter 55 Grad auf Ölkessel umgeschaltet wird.
Dazu könnte man sicher in der ea1 programmieren. Ich habe jetzt übergangsweise nur die Heizkreispumpe vom Viessmann über einen Schließer vom Holzkessel gesteuert.
Das heisst, wenn Holzvergaser unter 55 Grad geht, schaltet Relais um. Somit bekommt die Heizkreispumpe vom Ölkessel Strom.
Funktioniert, aber sicher nicht die ideale Lösung.
Vielleicht kann man mir weiterhelfen.
Danke