Hallo Hans0815,
die Abtauung startet, sobald der Temperaturunterschied zwischen der Kühlflächentemperatur vor der Kühlfläche und der Kühlflächentemperatur zu groß wird. Dies passiert, wenn sich auf der Kühlfläche Eis gebildet hat. Anschließend fängt die Anlage an abzutauen.
Dabei öffnet sich das Magnetventil und der Abluftventilator schaltet sich ab, bis das Eis geschmolzen ist und die Kühlfläche eine Temperatur von ca. 5°C erreicht hat. Danach schließt das Magnetventil wieder und der Abluftventilator startet.
Solltest du dir unsicher sein, ob der Abtauprozess oder der Betrieb deiner Vitocal 160-A korrekt verläuft, empfehle ich dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann bei Bedarf auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen.
Beste Grüße °fl