Hallo zusammen,

ich erhalte seit Wochen von meiner Wärmepumpe nahezu täglich folgende Fehlermeldung:

Das Gerät VT 200 (WO1A / WO1B) der Anlage Wärmepumpe meldet eine Störung (Störcode A9).
Störungsursache:
Störung Wärmepumpe; Wärmepumpe defekt; Sicherheitshochdruckwächter hat ausgelöst; Hochdruck- oder Niederdrucksensor hat 8 mal innerhalb von 24 h ausgelöst; Fehler EEV-Regler; Temperatursensoren Primär-/Sekundärkreis defekt.
Empfohlene Maßnahme:
Weitere Meldungen abfragen ('Meldungshistorie' siehe Seite 132); Volumenströme prüfen; Motorströme/Motorschutz prüfen; Vollwellensanftanlasser prüfen; Sicherheitshochdruckwächter prüfen. Hinweis Nach Beheben der Störung Gerät einmal aus- und wieder einschalten
Bitte melden Sie sich an Vitodata an, um genauere Informationen zu erhalten.

Was kann ich als erstes prüfen um herauszufinden woran das liegt.

Danke.

Gruß
Stefan

PS: Hier die Fehlermeldung von der Wärmepumpe selbst:
IMG_1673.jpegIMG_1674.jpegIMG_1675.jpegIMG_1676.jpeg

3 ANTWORTEN 3

Hallo SHentschke,

die Meldung C9 gibt an, dass eine Sicherheitshochdruckstörung vorliegt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Wärmeabnahme oder ein zu hoch eingestellter Warmwasser-Soll-Wert. Entriegeln kannst du die Meldung durch aus- und wieder einschalten.

Welche Temperaturdifferenz ist zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur vorhanden und wie hoch ist der Warmwasser-Soll-Wert eingestellt?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
wenn die WP läuft hat sie einen Vorlauf von 53 und einen Rücklauf von 40 Grad.
Warmwasser steht auf 30 Grad.
Gruß
Stefan

IMG_1677.jpeg

Hier muss die Sekundärpumpe geprüft werden. Der Volumenstrom ist zu gering. Die Temperaturdifferenz muss bei 5 - 9K liegen und in deinem Fall sind es 13K.

Viele Grüße °fl