Ich habe im Sommer 2016 eine Vitocal 200 Wärmepumpe installiert bekommen. Nun ist mir beim ablesen
des Stromzählers aufgefallen, dass ich nur 6kWh Heizstrom verbraucht haben soll.
Spannung liegt an und auch das Symbol im Display zeigt mir an das die Anlage den Heizstab zuschaltet.
Wie kann ich nun herausfinden ob der Heizstab defekt ist? Gibt es Menü zwecks Überprüfung oder muss / soll
der Viessmann Kundendienst bzw. der Installteur vorbei kommen?
Brauchst du den Heizstab denn überhaupt? Wer hat die Anlage in Betrieb genommen? Wie ist der Bivalenzpunkt eingestellt?
Heizstab defekt ist eher selten. Meist hat bei Fehlfunktion nur der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst.
Das passiert schon mal wenn z.b. noch etwas Luft in der Anlage war.