Unsere Vitocal steht auf einem geschlossenen Betonsockel.
Daher muss das Kondenswasser seitlich in ein Kiesbett abgeleitet werden.
Auf Seite 30 der Montageanleitung (Typ AWO-AC-AF 251.A10) steht der Hinweis: "Damit der Kondenswasserablauf auch bei tiefen Temperaturen gewährleistet ist, im Abflussrohr eine Begleitheizung (Zubehör) vorsehen."
Jetzt liegt unserer Wärmepumpe eine Begleitheizung bei. Diese ist aber nach der beiliegenden Information nur für die Kondeswasserwanne - nicht für das Abflussrohr.
Meine Fragen:
Kann eine Begleitheizung für das Abflussrohr parallel angeschlossen werden?
Welche Bestellnummer hätte diese?
Müssen wir eine andere Heizung, die sowohl Kondenswasserwanne als auch Abflussrohr heizt, bestellen?
Welche Bestellnummer wäre das?
Mit freundlichen Grüßen
Mecky
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Elektrische Begleitheizung für Kondenswasserablauf - Best.-Nr. 7973114
Bestandteile:
■ Begleitheizung, Länge: 2,8 m
■ Ablaufschlauch, Länge: 1,25 m, 7 33,4 mm, Wandstärke: 4 mm
■ Kondenswasser-Ablaufwinkel
Ich glaube das Teil willst du haben.
Hallo
Das Heizkabel ist 2.8 m lang und muss erst in der Wanne verlegt werden und anschliessend in das Ablaufrohr. Das Ende Kabel liegt dann im Abflussrohr. Beachte, dass das Kabel recht warm wird. Parallel geht vermutlich nicht, da das Heizkabel einen Stecker hat. Also am besten neues Kabel.
Gruss
Ralf
Elektrische Begleitheizung für Kondenswasserablauf - Best.-Nr. 7973114
Bestandteile:
■ Begleitheizung, Länge: 2,8 m
■ Ablaufschlauch, Länge: 1,25 m, 7 33,4 mm, Wandstärke: 4 mm
■ Kondenswasser-Ablaufwinkel
Ich glaube das Teil willst du haben.
Hallo Stefan871,
danke für die schnelle Antwort.
Würde diese Begleitheizung zusätzlich (parallel) angeschlossen oder ersetzt sie die mitgelieferte Heizung für die Kondenswasserwanne? Nummer auf der Kiste: 7713997
Mit freundlichen Grüßen
Mecky
Hallo
Das Heizkabel ist 2.8 m lang und muss erst in der Wanne verlegt werden und anschliessend in das Ablaufrohr. Das Ende Kabel liegt dann im Abflussrohr. Beachte, dass das Kabel recht warm wird. Parallel geht vermutlich nicht, da das Heizkabel einen Stecker hat. Also am besten neues Kabel.
Gruss
Ralf