BW 108 CD 50 - Fehlercode 08. Seit kurzem extreme Überhitzung der Räume.

Guten Tag, 

seit einigen Tagen stellen wir eine extreme Überhitzung der Wohnräume fest (29 Grad Celsius).

Die Anlage zeigt den Fehlercode 08 an.

Welche Maßnahmen können wir selbst ergreifen, um den Fehler eventuell zu beheben?

Besten Dank!

5 ANTWORTEN 5

Hallo cicer,

die Meldung 08 beruht auf einer Regelhochdruckstörung. Ich empfehle dir, dass du die Sekundärpumpe von deinem Heizungsfachmann prüfen lässt. Eventuell hat diese keine Leistung mehr oder einen Defekt. Bei Bedarf kann dein Heizungsfachpartner gerne einen Service-Techniker zur Unterstützung anfordern.

Beste Grüße °ja

danke schon mal.
gibt es irgend etwas, das wir vorab selbst probieren können? sekundärpumpe ab- und anschalten, wasserstände prüfen....?

Hallo cicer,

den Anlagendruck kannst du prüfen. Dieser sollte auf jeden Fall über 1bar liegen.
Des Weiteren kannst du die Sekundärpumpe im Relaistest prüfen. Wichtig ist hier, dass du auf keinen
Fall den Verdichter ansteuerst, solange der Verdacht besteht, dass der Mindestumlauf auf der Sekundär- und Primärseite nicht gewährleistet ist.

Um einen Relaistest durchzuführen, musst du die Fachbetriebsebene aktivieren.

Fachbetriebsebene aktivieren:

- Anlagen Parameter --> Taste B
- Fachbetriebsebene --> Taste E
- Code eingeben --> SATAG
- 2x OK drücken

Relaistest durchführen:
(Mit dem Relaistest können alle angesteuerten Geräte manuell ein-bzw. ausgeschaltet werden).

- Anlagen Parameter --> Taste B
- Fachbetriebsebene --> Taste E
- Relais manuell schalten --> Taste A
Mit dem hoch und runter Pfeil das gewünschte Relais auswählen. Mit EIN und AUS lassen sich die gewünschten Relais schalten. ALLE schaltet alle eingeschalteten Relais aus.
-Menü verlassen --> Taste ZURÜCK

Ich empfehle dir trotzdem Kontakt mit deinem Heizungsfachpartner aufzunehmen, damit dieser deine Wärmerpumpe überprüfen kann.

Beste Grüße °ja

super! vielen dank!
passt denn die tatsache, dass die raumtemperatur so dermaßen hoch ist und der fußboden total heiß zu der diagnose "seukundärpumpe defekt"?

Hallo cicer,

die hohen Raumtemperaturen können auch auf ein defektes Umschaltventil schließen lassen. Wenn sich die Wärmepumpe in der Warmwasserbereitung befindet und das Umschaltventil nicht richtig schaltet, können die hohen Temperaturen auch in den Heizkreis fließen.

Wie schon gesagt empfehle ich dir, die Wärmepumpe von deinem Heizungsfachpartner prüfen zu lassen. Aus der Ferne ist keine genaue Aussage zu machen da ich die Gegebenheiten vor Ort nicht kenne.


Beste Grüße °ja