Autstellort Vitocal 250A Modular

Moin,

 

wir sind gerade an der Planung zum Aufstellen von der Außeneinheit. Geplant ist eine Eckaufstellung. In der alten Montageanleitung ist der rechte Schutzbereich von 0.75 waagerecht eingezeichnet. In der neueren Version 07/25 ist dieser im Winkel von ca 40grad eingezeichnet.

 

1000081846.jpg

 

Relevant ist dies, da an der rechten Wand ein Fenster in 1,05m höhe ist und ich ungerne 1m  von der rechten Wand Abstand halten würde. Anbei entsprechende Zeichnungen.

 

1000081850.png

1000081849.png

1000081848.jpg

 

Die Frage ist ist es korrekt, das der Schutzbereich schräg abfällt und ich die Wärmepumpe wie gezeichnet aufstellen kann?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Korrekt, die Unterkante des Fensters darf nicht innerhalb des Winkels sein.

So wie auf deiner Zeichnung stimmt dein Winkel (45°) aber nicht.

Der müsste von der Oberkante der WP zu dem Punkt unten gezogen werden wo die WP die 75 cm Seitenabstand hat. Er wäre also viel steiler als in deiner Zeichnung. Dein Fenster wäre dann in jedenfalls außerhalb.

 

Wenn du die Breite deiner WP nimmst + 150 cm (2x75) kommst du auf die in der Skizze genannten 289,4 cm Schutzbereich (unten).

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Korrekt, die Unterkante des Fensters darf nicht innerhalb des Winkels sein.

So wie auf deiner Zeichnung stimmt dein Winkel (45°) aber nicht.

Der müsste von der Oberkante der WP zu dem Punkt unten gezogen werden wo die WP die 75 cm Seitenabstand hat. Er wäre also viel steiler als in deiner Zeichnung. Dein Fenster wäre dann in jedenfalls außerhalb.

 

Wenn du die Breite deiner WP nimmst + 150 cm (2x75) kommst du auf die in der Skizze genannten 289,4 cm Schutzbereich (unten).

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Danke für die schnelle Antwort.

 

Das beruhigt mich und dann habe ich es richtig gelesen, und kann die Pumpe wie geplant bauen lassen.

 

LG

Jan