Außentemperatursensor bei Sonneneinstrahlung (VM Vitocal 300)

Guten Tag! Der vorhandene Außentemperatursensor für die Wärmepumpe (Vitocal 300) liegt im Grund genommen an der richtigen Seite (Nord) - jedoch ist die Hausseite auch ein wenig östlich, weswegen vormittags die Sonne darauf scheint und dadurch falsche Informationen liefert. Die Installationsfirma hat mittlerweile einen speziellen Sensor installiert, welcher (wohl) die Sonneneintrahlung außen vor lässt. Jedoch ist das augenscheinlich nich so ... bestes Beispiel gestern vormittag: Temperatur eigentlich ca. 12° - Sensor zeigte 26°.

Weiß jemand Rat?

Viele Grüße!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo koewe,

 

du hast zwei Möglichkeiten um eine falsche Berechnung deiner Regelung zu verhindern.

 

Eine wäre den Außentemperatursensor so zu verlegen, dass keine direkte Sonneneinstrahlung möglich ist. Die zweite wäre, dass Langzeitmittel für die Berechnung der Außentemperatur zu verlängern.

 

Der Vorlaufsollwert wird über das Langzeitmittel der Außentemperatur berechnet. Momentan liegt dieses bei 180 Minuten. Sollte der Sollwert zu stark beeinflusst werden, dann kannst du das Langzeitmittel über den Parameter 7002 verlängern.

 

Beachte bei deiner Einstellung aber, je länger der Zeitraum ist, desto länger heizt sie eventuell in der Übergangszeit nach oder geht im Herbst zu spät in die Heizphase rein.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo koewe,

 

du hast zwei Möglichkeiten um eine falsche Berechnung deiner Regelung zu verhindern.

 

Eine wäre den Außentemperatursensor so zu verlegen, dass keine direkte Sonneneinstrahlung möglich ist. Die zweite wäre, dass Langzeitmittel für die Berechnung der Außentemperatur zu verlängern.

 

Der Vorlaufsollwert wird über das Langzeitmittel der Außentemperatur berechnet. Momentan liegt dieses bei 180 Minuten. Sollte der Sollwert zu stark beeinflusst werden, dann kannst du das Langzeitmittel über den Parameter 7002 verlängern.

 

Beachte bei deiner Einstellung aber, je länger der Zeitraum ist, desto länger heizt sie eventuell in der Übergangszeit nach oder geht im Herbst zu spät in die Heizphase rein.

 

Beste Grüße °fl

 

Vielen Dank! Ich werde mich zum Thema Langzeitmittel dann genauer erkundigen! Eine Frage noch zur evtl. Verlegung: Könnte das Thema dadurch geregelt werden, indem der Sensor mittels einer an der Wand angeschraubten Platte in den Schatten gelegt wird? Viele Grüße, Niki!
Wenn er dadurch dauerhaft beschattet wird und die Übertragungswärme nicht zu hoch ist, kann es eventuell was bringen.

Beste Grüße °fl
Ja ich würde auch eine Verschattung für den AF installieren, dann wird es klappen.