Liebe Viessmann Community,
wir haben einen Aussentemperatursensor für eine Vitocal200 (mit AC) an der Westseite (302 °) verbaut bekommen. Seit es nun gestern das erste Mal etwas wärmer war, zeigte die Anlage innen 37° Außen (korrekt wäre 21° C) und den Hinweis "Primärschutz aktiviert".
Frage:
- kann der Hinweis eventuell mit "überhöhter" Außentemp. zusammenhängen?
- gibt es Vorschriften für die Montage des Temperatursensors (Richtung / Höhe zum Boden)?
Wir werden dies bemängeln müssen und wissen nicht ob das so zulässig ist wie aktuell verbaut.
Danke im Voraus für alle Antworten!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ein Auszug aus der Planungsanleitung:
bei einer AT über 35 Grad heizt sie nicht mehr und macht auch kein WW mehr.
VG
Hallo,
ein Auszug aus der Planungsanleitung:
bei einer AT über 35 Grad heizt sie nicht mehr und macht auch kein WW mehr.
VG
Herzlichen Dank für dies schnelle Auskunft!