abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Aussenfühler Hybridanlage

Hallo zusammen,

Habe eine Gasbrennwerttherme und eine Wärmepumpe. Jedes Gerät hat einen Aussenfühler. Der AF der Wärmepumpe liegt im freien an der Hauswand. Der AF der Brennwerttherme liegt im Heizraum unter der Therme. Dieser AF zeigt logischer Weise stets die Innentempertur im Heizraum an. Eine zweite Leitung in den Außenbereich, für diesen Fühler, ist nicht realiersierbar.

Kann man mit einem Umformer, ein Eingang zwei Ausgänge, oder ähnlichem Gerät die zwei AF mit der AF.-Leitung verbinden? Dann hätte man doch an beiden Leitungen das gleiche Widerstandssignal.

Schönen Tag noch 

Hans

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Hatro 

 

das mit dem Umwandeln "aus 1 mach 2" geht nur theoretisch und mit immensem Aufwand, praktisch also nicht. 

 

Sind denn in dem Kabel für den AF der Wärmepumpe nicht evtl. zwei Adern frei? Das würde schon reichen. Oder sonst das bestehende (2-adrige?) Kabel gegen ein 4-adriges tauschen? Kann doch gar nicht so schwer sein ... an den zwei freien (oder neuen) Adern wird dann der AF der Therme angeschlossen (aber es muss schon ein separater sein!)

 

Gruß Michael (Elektro-Ing 🙂 )

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Je nach Anlage (fremdgeräte etc) ist es absicht das der außenfühler des brennwertgeräts im innenraum liegt.

 

zb wärmepumpe mit leistungsabhängiger anforderung an die gastherme.

durch den innenliegenden außenfühler wird verhindert das die therme in frostschutzfunktion geht bei minusgrade 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Hatro 

 

das mit dem Umwandeln "aus 1 mach 2" geht nur theoretisch und mit immensem Aufwand, praktisch also nicht. 

 

Sind denn in dem Kabel für den AF der Wärmepumpe nicht evtl. zwei Adern frei? Das würde schon reichen. Oder sonst das bestehende (2-adrige?) Kabel gegen ein 4-adriges tauschen? Kann doch gar nicht so schwer sein ... an den zwei freien (oder neuen) Adern wird dann der AF der Therme angeschlossen (aber es muss schon ein separater sein!)

 

Gruß Michael (Elektro-Ing 🙂 )

 

 

Je nach Anlage (fremdgeräte etc) ist es absicht das der außenfühler des brennwertgeräts im innenraum liegt.

 

zb wärmepumpe mit leistungsabhängiger anforderung an die gastherme.

durch den innenliegenden außenfühler wird verhindert das die therme in frostschutzfunktion geht bei minusgrade 

 

 

Die Gastherme wird extern von der WP angefordert. Der Außenfühler ist nur angeschlossen, dass du keine Fehlermeldung bekommst.

Top-Lösungsautoren