Außeneinheit Wärmepumpe abgeschaltet

Ich erhalten die Nachricht es öfteren: "Wiederholt zu geringer Volumenstrom, Außeneinheit abgeschaltet", die Heizungsfirma reinigt den Filter in der Außeneinheit. Dann läuft die Wärmepumpe eine Woche gut, dann wieder Abschaltung, heute: Zusatzheizung ist aktiviert und verbraucht sehr viel Strom. Wie sieht eine anhaltend dauerhafte Lösung aus?

6 ANTWORTEN 6

Ist denn jeweils ein Magnetit- und Schlammabscheider im Rücklauf von der Außeneinheit und im Rücklauf vom Heizkreis verbaut worden?

Hallo P-S,

 

sind denn immer wieder Verschmutzungen drin?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Das Sieb in der Außeneinheit wurde bereits 4 mal gereinigt (Inbetriebnahme August 2025).

Im Rücklauf sind 2 Siebe eingebaut, eines wurde bereits ausgetauscht, es soll ein besseres Sieb haben.

Sind denn Verschmutzungen drin oder ist es sauber?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Sieht wohl so aus das die Verohrungen starken Schmutz aufweisen, falls eine Komponente geblieben ist könnten sich hartnäckige Rückstände befinden.

Hier muss das Heizsystem wohl gründlich gespült werden dafür gibt es spezielle Spülpumpen.

Lg Daniel 