ab 0 Grad wird die Außeneinheit recht laut und dabei ein unrundes
Laufgeräusch.
Was kann die Ursache sein?
Hallo AW55
Bei Null Grad Ausentemperatur und einer gewissen Luftfeuchtigkeit vereist der Verdampfer schon mal ganz gerne.
Wenn das der Fall ist hat der Ventilator der die Luft durch den Verdampfer zieht mehr Arbeit.
Dadurch verursacht dieser etwas mehr an Geräuchen.
Wenn die Vereisung den Punkt erreicht hat wo kaum noch Luft angesaugt werden kann , beginnt die WP. den Verdampfer abzutauen.
Auch das erzeugt zunächst einmal ungewohnte Geräuche. Das ist aber normal.
Ist dann nach ca. 10 - 15 min. der Abtauvorgang beendet müsst die WP. wieder im normalen Modus laufen.
Gruß wubl
Vereisung an den Ventilatorringen und Rasselgeräusche durch minderwertige Lager der Ventilatoren, eine vergessene Transportsicherung des Verdichter, sowie lose Abdeckungen durch Lose Schrauben sind hier bekannte Probleme.