Hallo
Ich brauche auch mal Hilfe hier
wegen Auslegung der vitocal 250-A.
Welche Vitocal 250-A muss ich nehmen bei einer heizlast von 5,6kw ohne Warmwasser.
Die WP soll aber so ausgelegt sein das man Warmwasser nachrüsten kann
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die NAT ist -8,2 Grad.
Für 2 Personen kann man noch mal 200W für WW aufschlagen.
5,8 kW auf 85% ausgelegt wären dann 4,9 kW bei bei -8,2 Grad
Das könnte man sogar nur die 06 nehmen.
Da die Geräte mit 1 Ventilator anscheinend nur von der Firmware gedrosselt sind und die Min. Modulation bei allen 3 identisch ist, könnte man auch die 08 nehmen, ohne Nachteile bei milden Temperaturen.
Hallo,
-welche NAT hat es dort oder welche Postleitzahl?
-bei welcher Vorlauftemperatur
-gibt es Sperrzeiten?
-WW für wie viele Personen.
VG
Hallo
PLZ ist 47506
2 Heizkreise
Fußbodenheizung mit max 35°C
Heizkörper mit max 45-48°C
Aktuell keine Sperrzeit
Wird aber kommen eigener WP Zähler
Ist mit 200l Puffer geplant
2 Personen
Hallo,
die NAT ist -8,2 Grad.
Für 2 Personen kann man noch mal 200W für WW aufschlagen.
5,8 kW auf 85% ausgelegt wären dann 4,9 kW bei bei -8,2 Grad
Das könnte man sogar nur die 06 nehmen.
Da die Geräte mit 1 Ventilator anscheinend nur von der Firmware gedrosselt sind und die Min. Modulation bei allen 3 identisch ist, könnte man auch die 08 nehmen, ohne Nachteile bei milden Temperaturen.
Hallo qwert089
Danke für die Infos
Werde dann die 06 nehmen
Gruß
Hallo,
das mit dem Heizkörper würde ich noch mal hinterfragen.
Ob die wirklich in Benutzung sind?
ob man sie nicht gegen Typ33 oder Gebläse -Konvektoren tauschen kann.
VG
Hy
Das sind schon Ŵärmepumpenheizkörper von Viessmann typ 33 in 600x2000 mit Gebläse
Ich brauche in dem Raum 1663W
Und es passt nur 1 Heizkörper in den Raum
Dieser hat bei 45/35°C 1744W
Deswegen die vorlauf Temperatur
Hätte das gerne auch mit 1 Heizkreis gefahren
Gruß