Guten Tag
Bei meinen Eltern ist die Heizung in die Jahre gekommen und es soll eine neue eingebaut werden.
Die Wahl ist auf eine Viessmann Wärmepumpe gefallen. Sie haben sich immer ein Splitgerät anbieten lassen.
Am Haus wurde eine Heizlast von 7952W nach DIN 12831 errechnet.
Ein Installateur hat eine AWT-AC 241.B13 angeboten, der andere eine AWT-AC 241.B10.
Wie wird den jetzt die hierfür geeignete Wärmepumpe ausgewählt? Oder haben sogar beide die falsche Dimension?
Ich hoffe sie können uns damit weiterhelfen
Mfg
Hallo juspuff,
hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die Vitocal-Splitwärmepumpen werden monoenergetisch betrieben, was die Hinzunahme des Durchlauferhitzers bedeutet. Um die notwendige, zugeschaltete Leistung vom Durchlauferhitzer möglichst gering zu halten, sollte die Wärmepumpe schon eine entsprechende Leistung erbringen. Da Luftwärmepumpen in der kalten Jahreszeit weniger Leistung zur Verfügung stellen können, muss das System entsprechend ausgelegt sein.
Hinzu kommt noch, dass die Sperrzeiten (wenn Abschaltung durch EVU) und der entsprechende Warmwasserbedarf mit in die Berechnung einfließen. Hast du eventuell eine komplette Auslegung der Anlage?
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |