Wie hoch soll der Vordruck des Ausdehnungsbehälters im Solekreislauf für "meine" Wärmepumpe Vitocal-300-G BW 301.C12 (installiert 07/2021) sein?

Welches Fabrikat (Ausdehungsbehälter) ist empfehlenswert?

Hintergrund meiner Fragen:

installiert ist z.Zt. Reflex Ausdehnungsbehälter 25l 1,5 bis 3,0 bar; der Behälter verliert jedoch Druck (Membrane ist undicht), muss ausgetauscht werden; ein Heizungsinstallateur empfiehlt mind. 6 bis max. 10 bar Druck, ein anderer jedoch nur 1,5 bis 3 bar Druck für Behälter; wieviel Sole Vordruck kann die Wärmepumpe ertragen???.

 

1 ANTWORT 1

Hallo WolfBoeger,

 

der Vordruck entspricht bei der Sondenbohrung in der Regel dem halben Anlagendruck. Der Anlagendruck sollte nicht niedriger als 1 bar sein. 

 

Viele Grüße
Flo