Hier habe ich noch Angaben eines anderen Herstellers zur Richtungsabhängigkeit gefunden.
Mag aber sein, dass das bei der Vitocal 200-S AWB-E-AC deutlich weniger stark ausgeprägt ist
Hallo Blubber,
bei meiner WP hat ich das vor längerem gemessen.
Da konnte ich in 5 m vor dem Ventilator bzw 90 Grad davon keinen Unterschied feststellen.
Die Ausblasrichtung muss auf alle Fälle 90 Grad zur Haupt Windrichtung sein.
Hast du die Schall-Emission in Richtung deinem Haus und Nachbarn geprüft?
https://www.waermepumpe.de/schallrechner/
Wie kommt die Auswahl der 201.D09 zu Stande?
Kommt das nur vom Heizungsbauer oder hast du das von jemanden unabhängigen verifizieren lassen.
Das nächst kleiner Modell mit einem Ventilator wäre 5 dB leiser.
Das ist eine Betonfertiggarage? mit Kies?
VG
Das ist eine Sanierung?
Gibt es eine Heizlast Berechnung? Oder Verbrauchswerte der alten Heizung?
Hat dir der Heizungsbauer gesagt ,dass du bei den großen Modellen wie der 201.D09 ein Anlagenbuch führen musst und eine jährliche Dichtheitsprüfung von einem Kältetechniker durchführen lassen musst
wenn du möchtest kanns du die max Heizlast und die Normaussentemperatur posten.
Oder alternativ den prognostizierten jährlichen Heizwärmebedarf (mit/ohne WarmWasser)
Hier habe ich noch Angaben eines anderen Herstellers zur Richtungsabhängigkeit gefunden.
Mag aber sein, dass das bei der Vitocal 200-S AWB-E-AC deutlich weniger stark ausgeprägt ist