Artikel in der Welt - Schäden an der Wärmepumpe bei längerem Stromausfall

Servus,

 

mit hat es heute folgenden Artikel reingespült: https://www.welt.de/wirtschaft/plus695ba7514bc2f94f0273ef5e/explosionsgefahr-bei-waermepumpen-so-gro...

steht hinter der Paywall - aber ich habe gehört, dass es ein Webarchive (Archive.is) gibt.

 

Also: Fazit des Artikels ist, dass bei Ausfall des Stromes auch die Zirkulation ausfällt und damit auch die zur Ausseneinheit und die Gefahr des Einfrierens und das ggf. zu Schäden an der WP führen kann.

Gibt es dazu Informationen/Stellungnahmen von Viessmann?

Danke.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das ist die übliche Anti-Wärmepumpen Hetzkampagne der Springer Presse.

Immer wieder etwas Öl ins Feuer gießen

 

 

Florian, hatte sich vor 1-2 Jahren dazu geäußert.

Das Schwimmerventil in der ODU ist so ausgelegt dass es als erstes einfriert und bricht.

Darüber wird die Anlage automatisch entleert und bewahrt den wesentlich teureren  Verflüssiger vor einem Frostschaden.

 

Jeder Hausbesitzer sollte wissen, dass man bei -10 Grad und eine Woche Stromausfall die Heizung entleeren sollte .

Egal ob WP oder konventionelle Heizung.

Und die Wasserhähne etwas laufen lassen, damit die Leitungen nicht einfrieren.

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Natürlich friert die (jede) Monoblock ODU bei langem Stromausfall und strengem Frost ein, mit dem Ergebnis dass Leitungen platzen. 

 

Du hast doch ganz "normales" Wasser was zwischen IDU und ODU zirkuliert. 

 

Es sei denn du hast Frostschutz im Heizkreislauf. 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Das ist die übliche Anti-Wärmepumpen Hetzkampagne der Springer Presse.

Immer wieder etwas Öl ins Feuer gießen

 

 

Florian, hatte sich vor 1-2 Jahren dazu geäußert.

Das Schwimmerventil in der ODU ist so ausgelegt dass es als erstes einfriert und bricht.

Darüber wird die Anlage automatisch entleert und bewahrt den wesentlich teureren  Verflüssiger vor einem Frostschaden.

 

Jeder Hausbesitzer sollte wissen, dass man bei -10 Grad und eine Woche Stromausfall die Heizung entleeren sollte .

Egal ob WP oder konventionelle Heizung.

Und die Wasserhähne etwas laufen lassen, damit die Leitungen nicht einfrieren.

 

 

 

Regel Nr 1: Welt liest man nicht

Regel Nr 2: Wenn die Welt was zu Wärmepumpen schreibt, dann meist aus der Luft gegriffene, vollkommen überzogene Hetzkampagnen

Bzgl. Schwimmerventil in der ODU und entleeren. Aus meiner Sicht eher Theorie.

Selbst wenn der Verflüssiger "gerettet" wird, der Rest ? 

Das funktioniert aber  nicht wenn ich die Zuleitungen betrachte, vom/zum Haus, welche unterhalb der ODU liegen.

Dieses Wasser, wie soll es "oben" in der ODU weg laufen ? 

 

Oder entleert sich der gesamte Sekundärkreis vom Haus etwa in der ODU ? Falls nicht vor dem Ventil die Leitungen zu gefroren sind ? 

Müsste doch ? 

 

 

Wir werden es in einigen Tage erfahren welche Anlagen  wie krepiert sind.  Berlin weiterhin -3 bis -8 Grad Vorhersage.... 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.