abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Anzeige korrekte Sole-Temperatur (Vor- und Rücklauf Primärpumpe) nur bei laufender Primärpumpe?

Hallo,

in unserem Haus erfolgte das Estrichaufheizprogramm. Aktuell sind wir in der Absenkphase. Die Wärmpumpe muss nicht mehr heizen. Die Vorlauftemperatur senkt sich aufgrund der hohen sommerlichen Außentemperaturen nur sehr langsam ab.

Die Anzeige der Sole-Temperaturen  aus den Tiefen-Erdwärmesonden (siehe Bild) ist jetzt bei lange nicht laufender Primärpumpe (0%) nun bei > 20 Grad. Ich gehe davon aus das wegen fehlender Zirkuation (0% Primärpumpe) sich hier das "stehende" Wasser" in der Leitung von Vor- und Rücklauf in der Leitung in der Wärmepumpe erwärmt hat? Oder ist das Vor- und Rücklaufrohr Primärkreis in der WP irgendwann ohne Solefüllung?
IMG_9778.jpg

1 ANTWORT 1

Hallo guidster,

 

das ist normal, dass sich die Temperaturen dann der Umgebungstemperatur anpassen. Wenn wieder eine Anforderung kommt, wird die Primärpumpe vorher angesteuert und dann die Temperatur überprüft. Bei der Estrichtrocknung raten wir aber davon ab, diese mit der Wärmepumpe durchzuführen, da dies ungefähr dem Energiebedarf eines Winters entspricht und somit der Solekreis darunter leiden kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren