Guten Abend zusammen,
Mir ist heute aufgefallen, dass es keine Anzeige der Temperatur des Heizkreises an der Inneneinheit der Vitocal gibt.
Habe die Anlage schon öffters Stromlos gemacht, dann ist die Temperatur Anzeige wieder da und ein paar Stunden später wieder das gleiche!
Was ist die Ursache bitte um Hilfe!
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Das ist typischerweise der Fall, wenn Du Zeiten für den Heizkreis eingestellt hast und die Vitocal sich gerade außerhalb dieser Zeitbereiche befindet.
Gleiches gilt auch für die Warmwassertemperatur.
Die Zeiten sind von 5:30 bis 22:00 Uhr aber die Anzeige verschwindet genauso in dieser Zeit wo sie Arbeiten soll!
Da stimmt doch was anderes nicht oder???
Okay, das ist dann wirklich ungewöhnlich.
Gibt es sonst vielleicht noch eine Bedingung die verhindert, dass die Wärmepumpe heizen soll?
Ist vielleicht EVU die Sperre aktiv? Oder SmartGrid funkt dazwischen?
Wie kann ich das prüfen ob evu oder der smartgrid die Heizung sperrt
Smartgrid sollt ja nur bei zuviel Strom die Zusatzheizung dazu schalten!
Kann aber nicht sein da bei diesem schlechtem Wetter kein zusatz Strom erzeugt wurde.
EVU Normal auch nicht den EVU Sperrt die komplette Heizung und nicht nur den Heizkreis oder?
Was muss im Regelungsbetrieb eingestellt sein?
Er steht auf nothing!
Wenn nur die WP angeschlossen ist monovalent.
Aber nothing funktioniert auch.
Die anderen Einstellungen bei 2 WP oder ÖL/Gas Heizung dabei.
Es ist nur eine WP angeschlossen EVU ist deaktiviert!
Heizt denn die Wärmepumpe und es fehlt nur die Temperaturanzeige im HMI oder geht beides nicht?
Was hast Du unter "Intelligenter Pumpensteuerung" eingestellt? - Hier bitte auf "Deaktiviert" lassen wenn Du keine Viessmann Smart Climate Thermostate verwendest.
Pumpensteuerung war aktiv habe sie deaktiviert ohne Erfolg Display zeigt keine Gradzahlen an. Ich glaube das die Heizung geht, da ich immer wieder aus und ein schalte, da ich Angst habe das mein Haus zu stark abkühlt.