Anzeige Energiebilanz und JAZ Vitocall 222 / Vitotronic 200

Hallo, noch eine "Anfängerfrage".

Unsere Anlage ist seit September in Betrieb. Zunächst nur für Warmwasser, seit einer Woche auch die Heizung.

In der Energiebilanz Heizen wird nur die erzeugte Wärmemenge angezeigt, nicht die Strommenge wie im Handbuch beschrieben.

Angezeigt wird als JAZ Heizen konstant 1,7. Das kann nicht stimmen. Wenn ich den Stromverbrauch der WP, ich habe einen eigenen Stromzähler für die WP, nehme komme ich auf 4,3.

Die JAZ für Warmwasser ist 4,1 das könnte passen.

Gibt es dafür eine Erklärung, bzw. kann man das anders einstellen?

IMG_20231021_160958.jpg
2 ANTWORTEN 2

Das war bei mir Anfang auch so. Zuerst bei 2.0 dann 2,5 heute ist sie auf 2,9 gegangen. Je mehr starts die Wärmepumpe beim Heizen hat, kann sie dann genauer die JAZ berechnen. 

Danke, heute wurde 3,5 angezeigt, besser aber immer noch zu niedrig