Hallo Chhess,
du hast geschrieben "Habe alles Kreise auf 2,5l auf".
Wie sind die einzelnen Längen deiner Heizkreise? Worauf ich hinaus will, du musst die kurzen Heizkreise gegenüber den Langen, drosseln. Also die sollten leicht weniger Durchfluss haben, sonst bekommt die Steuerung zu schnell ein Absenken der Rücklauftemperatur mit.
Vielleicht liegt das Takten deiner Anlage auch daran.
Die meisten von uns haben auch alle ihre ERR abgeschalten und die Stellmotoren demontiert und das Überströmventil voll geschlossen, also auf höchsten "Wiederstand" eingestellt. Gerade wenn es unmittelbar in der Nähe der Wärmepumpe verbaut wurde. Wenn du darauf achtest das dies dann so eingestellt ist und immer alle Heizkreise schön offen lässt, passiert auch nichts mit der Anlage und der Abtauung.
Parallel muss nun die Heizkennlinie angepasst werden.
Versuch dein Glück und berichte.
Viele Grüße, Thilo