Ansteigender Stromverbrauch und JAZ bei Vitocal 300-G

Hallo zusammen,

wir nutzen seit ca. 10 Jahren eine Vitocal 300-G / BWC 301.A08 Wärmepumpe in einem EFH. Wir nutzen die Wärmepumpe auch, um unser Trinkwasser zu erwärmen (Speicher: Vitocell 100-V). Die Erwärmung des Trinkwasserspeichers wird dabei durch Solarthermie unterstützt (Kollektoren: 2 x Vitosol 200-F, Steuerung: Vitosolic 100).
Die ersten Jahre hatten wir laut Anzeige JAZ-Werte für das Heizen von +/- 4,5, Warmwasser +/- 3,5 und als gesamte JAZ +/- 3,7.
Seit der letzten Heizperiode (Ende 2022) steigen die Werte für alle JAZ stetig an. Aktuell sind auf dem Display ablesbar JAZ Heizen = 25,3, JAZ Warmwasser = 11,6 und JAZ gesamt = 13,1.

Die Werte sind natürlich unsinnig. Aber mit der Veränderung stelle ich auch einen steigenden Stromverbrauch fest.

An der Wärmepumpe bzw. im System wird kein Fehler o.ä. angezeigt.

Was geschieht da gerade bzw. wie kann man die Wärmepumpe wieder in Ordnung bringen? Leider sind unsere Erfahrungen mit dem sogenannten Fachbetrieb nicht wirklich positiv.

 

Vielen Dank im Voraus für eventuelle Hinweise.

1 ANTWORT 1

Hallo Railen, 

 

hier sollte einmal der Betrieb des Kältekreises durch einen Kältetechniker geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren